1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Была установлена молниезащита на дымоходе, необходимо ли заземлять еще и металлочерепицу?

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Самопал, 23.08.2011.

  1. Самопал

    Самопал Гость

    В процессе обустройства кровли из металлочерепицы была установлена молниезащита на дымоходе в виде штыря с отводами и глубинным заземлением, но сама металлочерепица не была заземлена.
    Необходимо ли заземлять еще и металлочерепицу?
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если хочется правильная работа внешней молниезащиты, потом необходимо связать современное заземление также с металлочерепицой.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  3. Самопал

    Самопал Гость

    Ян, чувствую , что специалисты монтировавшие кровлю уже не вернутся для таких мелочей, и придется делать самому.
    Каким образом правильно заземлить? Прикрутить на металл отвод и присоединить к глубинному заземлению от молниезащиты?
     
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Да. Но если площадь кровли имеет больше, чем 100 м2, потом должны быть 2 заземление в противоположных углах края кровли.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  5. Алекс

    Алекс Гость

    Т.е. вы предлагаете вынести потенциал "земли" на высоту метров 7 (если дом одноэтажный)?!! Угадайте куда будут лупить пролетающие мимо молнии? В молниеотводы? Да. Но в этом случае высоту молниетводов надо рассчитывать от уровня крыши (а это ещё метров 7!). Я это всё без претензии на истину в последней инстанции. Но тогда поправьте в чём я не прав.
     
  6. Алекс

    Алекс Гость

    И ещё вопрос. Вы хотите чтобы Ваша кровля участвовала в потокораспределении заряда молнии?! А она в нём будет участвовать, если будет металлосвязь между ней (кровлей) и молниеотводом. Не хотелось бы в это время находиться на чердаке или мансарде этого дома!!!
     
  7. Самопал

    Самопал Гость

    Алекс, выходит что кровлю нужно заземлить отдельным контуром в землю?
     
  8. Алекс

    Алекс Гость

    К глубокому сожалению у меня нет однозначного ответа. У самого крыша из металлочерепицы стоит без заземления и без молниезащиты уже четвёртый год. Но заземлив мет. кровлю вы вынесете потенциал земли на большую высоту, что может только повысить вероятность попадения в неё молнии. Тут в прошлые годы были такие дебаты по этой теме - мама не горюй! Дело в том, что и СНИПам что-то большого доверия нет. Если раньше их писали высококвалифицированные специалисты, то теперь ... (не буду развивать эту тему). У меня возле дома стоят очень высокие деревья, так что есть надежда, что они и примут удар молнии.
     
  9. TomashiovP

    TomashiovP Участник

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    металлочерепицу заземлять не надо при правильно мустройстве внешней молниезащиты, т.е. молниприемника и токоотводов.
    еще дополнение: поиском нашел, что тут пару лет назад упомяналась активная молниезащита. просьба высказать пару экспертных мнений. тем более знакомый едавно посетил семинар АББ на эту тему, они тоже начали такое предлагать. вроде солидная фирма.. жду ответов.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом