1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Быстро остывает гвс

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем santexnik81, 12.02.2012.

  1. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Доброго времени суток. Проблема в следующем. Установили котёл напольный двухконтурный. Греет отопление хорошо, а при включении крана ГВС сперва идёт горячая вода но через минуту бежит уже холодная.Пытались делать меньше поток воды чтоб котёл успевал нагревать .. резултат тот же . В чём может быть причина ? Подскажите, что можно предпринять ?
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Попытаюсь угадать - котел, наверное какой-нибудь "Дон", или тому подобное творение? Если так, то это нормально, по другому не будет :sorry2:
     
  3. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    да. что то подобное. называется *вулкан*. а в чём причина ? поясните. чтоб на будущее знать . По характеристикам написано что выход ГВС 40-45 градусов аж 12 л/мин. Но явно погоречились конструктора.
     
  4. Voffka777

    Voffka777 Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Не погорячились, данные цифры относятся к температурному режиму в котле 95-70.
     
  5. какие цифры , какие температурные режимы .......
    Вы хоть поинтересуйтесь типом котла и его мощностью ...
    Если это хлам у которого даже отключения СО при нагреве ГВС не предусмотрено , то для нагрева 12л\мин надо чтоб мощность котла "поднялась" ещё кВт на 25 . И с какого-такого перепуга так расбрасываемся мощностями . А может быть у топикстартера мощность котла всего 12 - 15 кВт , так этот параметр ( 12 л\мин ) вообще взят из справочника Стэля .
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Я, конечно инструкциев на такие серьезные аппараты не читал, но везде указывается "дельта" - температура на которую ТГ может повысить тепературу входящей воды фиксированного объема в минуту, к примеру 20 градусов 12 л/мин или 25 градусов 10 л/мин. На то и стоят регуляторы протока в котлах. Итого если холодная вода +5градусов вы имеете 12 литров воды +25 градусов - вот вам ваша теплая водичка...ну а ваш "рывок" в начале это застойная вода в контуре ГВС температура которой почти равна тому что контуре отопления.
     
  7. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    что можно предпринять ? как добиться нормального ГВС ?
     
  8. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    """...Установили котёл напольный двухконтурный..."""
    Круто!!! Сами установили? Без расчёта, поекта и согласования? И чего тада хочется?
    К сожалению не указан какой котёл. Может дровяной-твердотопливный? Или электрический?
    ...Что можно предпринять?...
    1. Обратиться к специалисту за расчетом дополнительной мощности котла для ГВС
    2. Подобрать с ним же необходимый по мощности котёл и бойлер косвенного нагрева, если двухконтурный котел (скорей всего) не удовлетворит по производительности ГВС.
    3. Установить независимый газовый емкостной водонагреватель. У Вас ведь газ или может ещё что?
    4. Если магистральный газ, то предварительно не забыть согласовать свои чаяния с газоснабжающей организацией! Если конечно на Украине не анархия.
    5. Отдать предпочтению ёмкостным накопительным водонагревателям (на любом источнике нагрева - будь то газовом, электрическом и т. д.)
    6. Не забывать, что скупой платит дважды.
     
  9. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    """...Установили котёл напольный двухконтурный..."""
    Круто!!! Сами установили? Без расчёта, поекта и согласования? И чего тада хочется?
    К сожалению не указан какой котёл. Может дровяной-твердотопливный? Или электрический?
    ...Что можно предпринять?...
    1. Обратиться к специалисту за расчетом дополнительной мощности котла для ГВС
    2. Подобрать с ним же необходимый по мощности котёл и бойлер косвенного нагрева, если двухконтурный котел (скорей всего) не удовлетворит по производительности ГВС.
    3. Установить независимый газовый емкостной водонагреватель. У Вас ведь газ или может ещё что?
    4. Если магистральный газ, то предварительно не забыть согласовать свои чаяния с газоснабжающей организацией! Если конечно на Украине не анархия.
    5. Отдать предпочтению ёмкостным накопительным водонагревателям (на любом источнике нагрева - будь то газовом, электрическом и т. д.)
    6. Не забывать, что скупой платит дважды.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом