1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Бывает ли паропроницаемая гидроизоляция?

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Евгений, 27.01.2006.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    А есть ли гидроизоляционные материалы, которые не являются пароизолирующими?
    Т.е. можно ли положить между стеной и утеплителем (внутри квартиры) гидроизоляцию, которая не давала не проникала влага снаружи, но не мешала испаряться той влаге, которая может попасть в утеплитель?
     
  2. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    у импортных есть коэф. МЮ (связан с паропроницанием) и SD
    так вот, SD = МЮ х на толщину материала.
    чем меньше SD тем более паропроницаем материал
    SD=0,1 гипрок, SD= 2 и более дерево 200 мм,SD более 7- железобетон 300 мм, SD=7(20) ПЭ 150-200 мкм, SD=50 и более алюминизированные материалы и т.д.
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ это максимальное ОТСУТСТВИЕ паропроницания
    Гидроветроизоляции используемые для скатных и вертикальных технологий не используются в земле и в рплоских кровлях.
    ВАШ случай, не совсем верный угол зрения на проблемму.
    - Хотите боротся с течью на корабле при помощи кружки...
    Возьмите утеплитель, куда влага не проникает (экструзионки)
    а дальше стена всё сделает за Вас.
    С уважение, Сергей Б.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  3. Евгений

    Евгений Гость

    а что при этом будет происходить на стыке стена-утеплитель?
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  4. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    Ну от вас покоя нет!
    Шутка!
    КОНСТРУКТИВ?
    толщина
    паропроницание
    тепловая эффективность
    НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ материал и толщина
    просчитываю и отвечаю
    С уважением, Сергей Б.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  5. Евгений

    Евгений Гость

    кирпичный дом-"сталинка"
    толщину торцевой стены оценить достаточно проблематично, поскольку окон в ней нет
    толщина около окна - около 60 см, но "торцевая" стенка может быть и тоньше (около окна кирпичи лежит "торцом", в боковой стене - длинной сторонй вдоль стены)
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  6. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    Утепляем изнутри ДВА варианта "идём с улицы в дом"
    1
    Кирпичный пустотелый на цементно песчаном растворе
    0,5 метра
    минвата базальтовая 30 кг/м.кв. ) 0,1 метра
    п/э плёнка 160 мкм
    тепловое сопротивление 3,38
    влагонакопление 2,5 кг/м.кв
    возможность испарения 2,5 кг/м.кв
    в случае прорыва пароизоляции
    влагонакопление 15,8 кг/м.кв
    возможность испарения 10 кг/м.кв
    2
    Кирпичный пустотелый на цементно песчаном растворе
    0,5 метра
    Пеноплэкс тип 35 0,1 метра
    п/э плёнка 160 мкм
    тепловое сопротивление 4,38
    влагонакопление 0,12 кг/м.кв
    возможность испарения 0,79 кг/м.кв
    в случае прорыва пароизоляции
    влагонакопление 0,15 кг/м.кв
    возможность испарения 0,75 кг/м.кв
    ВЫВОДЫ
    вариант 2 надёжнее, теплоэфективнее и не требует пароизоляции, т.е. годится под прямое оштукатуривание - технологичнее
    С уважением, Сергей Б.
     
  7. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    Посмотрите на этой теме ответ
    2 типа утепления
    Плэкс и минвата
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  8. УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ! И ВСЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
    Отвечаю. ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СУЩЕСТВУЕТ!!! жидкость ПОЛИФЛЮИД!!!

    Тестирование проводил НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ
    Водопоглащение например: кирпича - снижается в 20 раз, при этом паропроницаемость уменьшается только на 10-13%. ПОЛИФЛЮИД годится для всех пористых материалов. В 1994 году на Эрмитаже в Питере быд применен метод "инъкции" ПОЛИФЛЮИД вдоль фундамента, прошло 12 лет стены и подвалы сухие, на фасаде ни одной трещины. об этом могу много рассказывать, если есть желание милости прошу. Теймураз.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом