Целесообразно перемонтаж с двухтрубного на однотрубный?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Дмитрий, 19.08.2013.

  1. ArtMot

    ArtMot Гость

    Илья - сами ляпали языком - сами и аргументируйте. Отговорки - "не нашел поиском" - Вам засчитываются конечно =).
    - где я такое писал? или опять "поиск не находит"? =)
    ну а про "более 4 штук" - это вообще блестяще =)))
     
  2. Ильты

    Ильты Гость

    Илья, тот самый ник, который не пропечатывается и Артмот - это один и тот же человек. Только Артмот - его слегка просветлённая реинкарнация.:laugh1: Не обижайте его, а то над кем ещё смеяться тут будем. Причём на вопрос ваш он не ответил, а ушёл в дебри, потому как ответа не знает. А если и знает, то окажется, что Электроник прав отчасти.
    Электроник, дружище, не дрейфь, ты на том же уровне, как и Артмот, только он совсем виртуальный спец. Гггг :laugh1:
     
  3. ArtMot

    ArtMot Гость

    с таким же успехом вы можете обвинить в некомпетентности кого угодно =))) - главное - ни каких фактов! "поиск не находит". =)
     
  4. Dmitrijsakha

    Dmitrijsakha Новичок

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Саха
    Данные котла Rinnai RB-306GMF (Ru) выходная мощность отопление полная=34,9кВ(30,00kcal/h), частично=21,5кВ; характеристика циркуляционного насоса=7(at 5t/min)mAq. Характеристика насоса Aguario P(w)=135/180/220; Q(max m3/h)=3/5/10; H(max m)=4/6.5/8; IP44 Class H; Type AC 258-180; Италия.
    Коллектор с насосом подключены 5 контуров теплого пола, контуры указаны в схеме 1 этажа. Подводы к регистрам подключены с верхней стороны, обратка нижняя, обе с кранами. имеется клапан для спуска воздуха. В схеме указаны на верхней стороне количество секций регистров, внизу диаметр труб.
    В схеме "Подключение печи" предлагают, с выхода печи до коллектора, вместо трубы 25 заменить на 30 и сделать подвод и отвод раздельно.
    Сейчас в двухтрубном, как на схеме, циркуляционный насос подключен на III (220 в) режим, если во всех регистрах краны подвод и отвод закрываю, оставляю только крайний, то он прогревается, как только начинаю открывать регистры начиная с дальних крайнее охлаждается. повышаю температуру до 85 град. еле прогревается, даже не заметно. Наружная темп. -52, Якутия.
    Будет ли толк при замене на однотрубную.
    img_312783.jpg img_312783_2.jpg img_312783_3.jpg
     
  5. ArtMot

    ArtMot Гость

    Сначала несколько вопросов:
    Все таки регистры или радиаторы? если регистры то какой диаметр труб, длинна и количество??? Или все таки радиаторы и на схеме указанно кол-во секций?
    .
     
  6. Dmitrijsakha

    Dmitrijsakha Новичок

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Саха
    Извини ГУРУ выразился не правильно (как тут написано "МАЛЯР") не регистры, а батареи. Так какие мысли?
     
  7. ArtMot

    ArtMot Гость

    не нужно "гуру" и прочего ...
    мысли простые - у Вас банально не отрегулированная система отопления.
    опять таки вопросы (уж извините)
    1. Диаметр "подводок" к радиаторам?
    2. Какая запорная арматура установлена перед и после радиаторов??? (шаровые краны. вентиля.... ничего не кстановлено, и т.д.)
    3. На сколько я понял из рисунков - у Вас после котлового насоса на подаче в систему отопления (после распределительного коллектора) установлен еще один насос "Акварио" мощностью 220 Вт (средний напор 6.5 метров и расходом 5 м.куб/час)?
    .
    думается что Вам просто нечем "придавить" ближние к насосу радиаторы. Шаровым краном этого не сделать, да и ручным вентилем будет затруднительно (но можно).
    Переход на однотрубку в Вашем случае ЛИШЕН ВСЯКОГО СМЫСЛА. По нормальному, с замыкающими участками и регулировкой - переделывать дорого (все равно что новую систему собрать), а без замыкающих участков - просто нанизать на трубу приборы... ни какого регулирования, разве что секции с одних радиаторов снимать и на другие навешивать (дальние , по ходу движения теплоносители, получают на однотрубке более холодный теплоноситель).
    Поэтому проще поставить НОРМАЛЬНЫЕ регулирующие устройства на радиаторы в существующей системе и "придавить" ближние приборы. Вот например судя по Вашей схеме на правой ветке первого этажа первому прибору необходим расход порядка 60 кг/час, а здоровенному из 20-ти секций, который находится в самом конце ветки 140 кг/час . Да плюс воде нужно преодолеть сопротивление трубопровода чтоб добраться до дальнего прибора. Поэтому сопротивление первого прибора должно быть увеличено закрытием клапана(вентиля и т.д.) перед прибором.
    .
    в общем проясните пожалуйста ситуацию с обвязкой приборов - подумаем детальнее чем помочь.
     
  8. Dmitrijsakha

    Dmitrijsakha Новичок

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Саха
    1. Диаметр подводок к радиаторам 20.
    2. Запорная арматура радиаторов шаровые краны установлены в подводе и отводе.
    3. Да, установлен насос Акварио.
    По схеме СО 1 этажа дальние 3 радиатора (окна типа трапеции) центральный по 20 секций и 2 боковые по 10 секций, радиаторы высотой на половину обычных радиаторов.
    Насчет "придавление" ближних радиаторов от печи, я тоже так делал, на дальние (правая ветка) доходит, когда закрываю ближние 3 радиатора, начинаю по маленькому открывать до дальний остывает.
     
  9. ArtMot

    ArtMot Гость

    именно в шаровых кранах и проблема. Шаровый кран невозможно "помаленьку открыть" там 5% открытия дадут 90% расхода.
    Вам однозначно нужно установить хотя бы ручные вентили с "барашком" на подаче, и нижние радиаторные вентили с "преднастройкой" (либо под отвертку либо шестигранник). А, в идеале , на подводках подачи установить термостатические клапана (с термоголовками) "с преднастройкой" - тогда отрегулировать систему можно будет. Насос у Вас стоит с запасом (тем более последовательно с котловым).
     
  10. некто

    некто Гость

    на каком заборе ты это прочёл? и кто тебя уполномочил писать сию дремучую чушь людям?
     
  11. ArtMot

    ArtMot Гость

    у Вас цифры будут каки ни будь??? или Вы опять - "просто поговорить"?
    А может Вы считаете что шаровые краны предназначены для регулирования? =)))
     
  12. некто

    некто Гость

    поворот шарвого крана от полного закрытия до полного открытия 90 градусов. 5% от 90 - 4,5 градуса поворота. я не уверен что при таком повороте запорный шарик вообще откроет проток. а про 90% расхода при этом, мог говорить только человек, который в глаза не видел шаровый кран. и этот человек еще берется советовать что-то по сложным системам отопления? а про прирост расхода при открытии шарового крана и использование его для регулировки, такому человеку вообще запоещено говорить. для начала увидеть предмет о котором идет разговор, понять его устройство, увидеть как он работает вживую, а потом уже что-то писать об этом. миша, признайся, ты же ничего в этом не понимаешь.
     
  13. ArtMot

    ArtMot Гость

    "не уверен - не обгоняй" =)))
     
  14. некто

    некто Гость

    Миша,твои цифры откуда? Я подозреваю, что ты их из носа вместе с козявками наковырял, а выдал тут как истину. Ты хоть думай прежде чем что-то писать. Ну невозможно твой бред без смеха сквозь слёзы читать.
     
  15. Voffka

    Voffka Гость

    Для идиотов-монтажников типа "некто" - шаровые краны не для регулирования. Если вдруг он неплотно прикрыт, то потоком вымывает уплотнитель и шар так же разрушается. Хамить переставай, ведь все возвращается.
     