1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Центрпальное отопление мрогоквартирного дома.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Анатолий М, 12.11.2011.

  1. Анатолий М

    Анатолий М Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Саратовская область
    Как повлияет на отопление дома замена подающй трубы(из подвала на чердак)внутренний диаметр 7,5см на трубу 4,5см ?
     
  2. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Увеличится гидравлическое сопротивление системы - уменьшится расход теплоносителя через радиаторы - температура на поверхности радиаторов уменьшится - в квартире станет холоднее.
    Насколько холоднее, хватит ли заложенного при проектировании запаса прочности - вопрос, требующий расчета.
     
  3. Анатолий М

    Анатолий М Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Саратовская область
    А если без расчета на 1,2,3...градуса?Заменила трубу вчера УК и пока оценить трудно.
     
  4. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Без расчета - нельзя никак.
    Чтоб оценить очень-очень ориентировочно, напишите сюда:
    вид присоединения отопления к сети, температурный график, располагаемый напор, расчетную тепловую нагрузку здания, среднюю температуру отопительного сезона для вашей местности, температуру наиболее холодной пятидневки для вашей местности.
    Потому что, например, для ЮФО, при непосредственном присоединении, с температурным графиком 95/70 - подобная замена может остаться незамеченной жителями дома. А например, для Москвы, при элеваторном присоединении, с температурным графиком 150/70 - может полностью парализовать систему отопления.
     
  5. Анатолий М

    Анатолий М Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Саратовская область
    Проживаю я в Саратове.Зимы у нас такие же как в Москве.Температурный график 95/70.Тепло мы получаем от котельной.Дом сталнка 1958.Розлив от этой трубы осуществляется с чердака в 36 квартир по 80-90 м потолки 3 м по 2-3 стояка на квартиру.Угловых комнат 8 в 8 квартирах.После замены трубы в моей комнате стало холодней на 2-3 градуса.Обращаться в УК мне кажется бесполезно.Что делать???
     
  6. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    В угловых комнатах должно быть +20, в неугловых +18.
    Если условие соблюдается - обращаться куда-бы то ни было - бесполезно.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом