1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Чем найти электропроводку в панельном доме

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Владимир, 13.03.2006.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Здравствуйте!
    При протекании крыши срабатывает УЗО. Хочу вскрыть и как следует заизолировать разветвления эл. проводки. Но чем их найти? Купил на радиорынке детектор, так у него чувствительность слабая - не только через панели, но и через штукатурку.
    Что посоветуете?
    Владимир
     
  2. VinS

    VinS Гость

    > Перфоратор..! гы-гы-гы...
    Шучу.
    Для этих целей многие лета используем оч надёжный прибор, и простой как тяпка - два наушника, старых, "Октава", с сопротивлением прим. 2200 ом, у которых свинчивается крышка и можно снять из под крышки мембрану, соединяем последовательно, в эту цепь батарейку вольта 3, больше смысла не имеет, с одного наушника снимаете мембрану, это будет датчик, второй к уху. И ведёте по стене. Тока включите каку-ни-то нагрузку, хоть лампочку 15 Вт. Фон над проводкой будет более чем слышен.
    Такие наушники можно найти на рынках-развалах.
    Успеха. Сергей.
     
  3. Adduction

    Adduction Гость

    Мона апгрейдить пробник (повысить его чувствительность)... берем понижающий трансформатор эдак на ват 100-200 вольт 36-110 если нужно около 20 мин ставим на входе включаем какой-нибудь обогреватель и далее ищем пробником (раз его ужо купили), кстати концы к которым ищем проводку мона просто закоротить главное ищем шустро не более мин 20... потом курим минут 20 чтобы остыл транс ... и далее ищем ... просто электромагнитное поле больше, не найдет только ленивый. если глубина залегания около метра ;) после транса ставим дроссель и на конце включаем обыкновенную лампочку и проводку будет видно из космоса данным пробником !!! так мы делали когда работал в светосервисе ...

    Ни одного провода не пострадало ... только с трансом не переборщи сварочный не подойдет ;)
     
  4. Adduction

    Adduction Гость

    Кстати на будущее, так легко мона найти где КЗ, чтобы всю стену не долбить не дятлами родились вроде ... ;)
     
  5. Faza

    Faza Гость

    Вообще то не понятно,что вы собираетесь искать и изолировать.
    Вероятнее всего,распаячную коробку.Но если дом панельный,постройки 80-ых,то там распайки навиду.Есть,правда,дома"московской" серии,то я в аналогичной ситуации(свет пропал вообще) в квартире на 9 этаже нашёл
    методом простукивания распайку,вмонтированную в потолок!
    Проводов,как таковых,практически не было.Сплошная окись
    алюминия.Протекала крыша.Смотрите распайку.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  6. Vasily

    Vasily Гость

    Не факт что после изоляции распределительных коробок УЗО перестанет выбивать. По моему проще крышу заделать.
     
  7. Adduction

    Adduction Гость

    2ВЛАДИМИР
    Добрый день!
    У меня аналогичная проблема, дом как здесь говорилось-"московской " серии. Где-то произошло КЗ, в результате чего пропал "0", теперь на обоих проводах "фаза". Не подскажите-ли как найти место КЗ. Электрик из РЭУ- не помощник, предлагает долбить все стены. А подобные действия требуют последующего каптального ремонта.
    Владимир.

    Смотри все просто значит в стене где-то сплавился ноль и фаза и ноль отгорел со стороны щитка

    1. способ с трансом
    берем транс как описано выше, выключаем автомат на данную розетку, транс запитываем мона от люстры если разделение идет свет/розетки вторичную обмотку транса кидаем на розетку, далее от розетки ведем пробником где погаснет там сплавились ноль и фаза, по мере приближения к кз ток в проводке больше пробник лучше чует проводку, после кз ток =0 и электромагнитного поля нет соответственно пробник проводку потеряет, если обнаружиться что ноль отгорел не около, тогда не повезло :smile3: но это редкость, чем больше мощность транса тем лучше для пробника, если транс слабенький советую намотать дроссель на любом сердечнике витков 30 любого изолированного провода подходящего по сечению, тогда лучше будет видеть пробник ... не увлекайтесь поиском следите за температурой транса, обычно ват 200-400 хватает на мин 5-10 а этого времени хватит за глаза если без перекуров ;) ...

    2 если нет транса
    выключаем автомат для розетки и провод из одной дыры розетки на фазу, из дугой дыры на нагрузку а ноль напрямую на нагрузку и также пробником ток по проводу потечет и пробник его будет видеть до КЗ

    P.S. Элетрику не рассказывай, если все будут знать будет неинтересно ;)
     
  8. Adduction

    Adduction Гость

    Да кстати, 2-й способ это 50/50 может контакт плохой, отгорит и тогды придется всеравно все долбить + пробник нужен рульный, лучше первый способ это 100% верняк с любым самым отстойным пробником..
     
  9. Adduction

    Adduction Гость

    умная мысля приходит опосля ...
    где взять подходящий транс ???
    1. обычный выжигатель там где жало это вторичка ...
    2. Автомобильная зарядка (лучще не электронная - любая) если электронная тогды должна быть на тиристорах с ручной установкой тока ставить на макс ампер 6 подойдет + резистор керамика на 100 ом, кулон, бархат-м элементарно соответственно клемы зарядки на розетку но надо шастрее минуты 1,5 без проблем

    3. мощный блок питания, только взять до диодного моста это минут 3 мин.

    4. обыкновенный сварочник, берем нихромовую проволоку на киловат, мона плитку включить обогреватель, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ток соответственно на минимум, это мона два дня искать ;) если провод расчитан на данную нагрузку (т.е. плитку/обогреватель)

    думаю доступно всем и что-нить точно уж есть ... :smile3:))
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом