Чем регулировать температуру отопления - подачей или обраткой? И каким должно быть давление?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Павел_начинающий, 27.10.2019.

  1. Павел_начинающий

    Павел_начинающий заблокирован

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кривой Рог
    Добрый день! В общей сложности опишу ситуацию, помогите пожалуйста... Установили счётчик учёта тепла, манометры в (мПа), дом 4-этажа 32 квартиры, запитка в подвале (подача и обратка) однотрубное, элеваторное отопление. Регулирую задвижкой подачи, на входе в системе 0.8 мПа... подаю в дом перед элеватором 0.41 мПа, на обратке 0.38 мПа, обратка открыта на всю. Секция батареи в дальнем подъезде сверху тёплые, а внизу прохладные (2-й этаж)! Да и температура на входе подачи 48 градусов по цельсию, а на обратке 36. В общем суть вопроса: правильно ли я регулирую подачу отопления и давление в системе подачей, или нужно поджимать обраткой с полностью открытой подачей? На данный момент, пробую через обратку поджимать. На входе 0.7 мПа, в обратке 0.6 мПа. Заранее спасибо.
     

    Вложения:

  2. Павел_начинающий

    Павел_начинающий заблокирован

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кривой Рог
    Вернулся на регулировку подачей, выставил в подаче перед элеватором 0.4 мПа. В полностью открытой обратке 0.45 мПа, температура подачи 47 градусов и обратки 37 градусов.
     
  3. Павел_начинающий

    Павел_начинающий заблокирован

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кривой Рог
    Прошу прощения, в обратке 0.35 мПа.
     
  4. Kromanon

    Kromanon Участник

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Н. Новгород
    Да и температура на входе подачи 48 градусов по цельсию, а на обратке 36. В общем суть вопроса: правильно ли я регулирую подачу отопления и давление в системе подачей, или нужно поджимать обраткой с полностью открытой подачей? На данный момент, пробую через обратку поджимать. На входе 0.7 мПа, в обратке 0.6 мПа. Заранее спасибо.
    Из инета:
    Итак, работа элеваторного узла, установленного в тепловом пункте, состоит в снижении температуры воды путем подмешивания в подающий трубопровод остывший теплоноситель из обратки. Следует отметить, что данный элемент считается устаревшим, хотя до сих пор повсеместно используется. Сейчас при устройстве тепловых пунктов применяются смешивающие узлы с трехходовыми клапанами либо пластинчатые теплообменники.
    Прежде всего не снижайте температуру теплоносителя с помощью элеватора. Вообще то он предназначен для работы с тепмпературой подачи 105 градусов.
     