Что можно предпринять?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Asmodeus13, 27.04.2011.

  1. Asmodeus13

    Asmodeus13 Участник

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Ситуация следующая.. Потолок - доска, подшит гипсокартоном. В этой полости проложен кабель ПУМП 3*1,5 в гофре (знаю, что не по нормам и не положено). Потолок ломать из-за этого уже не буду, но хотелось бы узнать, какие меры можно принять, дабы обезопасить? Запитано от щитка, так что отдельный автомат на минимальный ток - это понятно, что еще? Максимальная нагрузка будет ватт 300..
     
  2. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    А что именно не по нормам?... Может быть Вам в таком случае будет по нормам вместо гофры использовать медную трубу, спаивая её во всех соединениях?... :smile3:
    Бывают случаи, когда страхуешь самого себя - ну и делаешь вроде как двойной-тройной запас прочности, чтобы душа была спокойна за проделанную работу. Не обижайтесь, но видимо в Вашем случае Вы хотите перестраховаться на тысячу процентов. :smile3:
     
  3. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    СП31-110 2003
    "14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    электропроводка должна быть сменяемой.

    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок ..."
     
  4. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    Ох уж эти заморочки... Эдакими методами одну комнату можно будет делать цельный день... :smile3:
     
  5. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    А как вы хотели ?
     
  6. Алексей

    Алексей Гость

    Поставьте УЗО с током утечки 30 милиампер
     