    При включении электрокотла
     
  2. VinS

    VinS Гость

    а при выключении ?
     
  3. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот геморрой. Не проверил, что отправилось и начались издевки. Продолжаю: при включении котла Руснит-206 вдруг стало вырубаться УЗО. Если УЗО обхожу, то работает без проблем. Что может быть? Все остальные электропотребители как работали, так и работают.
     
  4. Эркин

    Эркин Гость

    Привет! если это просто УЗО , а не дифавтомат то утечка тока ..которую этот самый УЗО видит.
     
  5. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Если есть возможность, проверьте ТЭН на сопротивление изоляции, да и вообще весь котел. Роль силового ключа в нем выполняет симистор ( такая штука ввиде небольшого бочонка с резьбой , прикрученным куда то и двумя выводами сверху) . Может быть на него влага попала ? Он закреплен на шасси или на изолированной пластине ?
     
  6. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверял, вся верхняя плоскость резервуара котла, на которой прикручены тэны и, видимо, симистор (он может быть внутри резервуара, т.е.
     
  7. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Не внутри, а снаружи (справа от резервуара, под магнитным пускателем). Кстати, их три должно быть.
     