Циркуляция гвс

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Сон, 20.11.2003.

  1. Сон

    Сон Гость

    В доме два стояка ГВС, по три с/у на каждом стояке.
    Вопрос: какой диаметр трубы (медь) применить на подачу и какой на обратку (циркуляцию) и стоит ли делать переменное сечение от одного санузла к другому (длинна стояка всего 9 метров)??
    Можно-ли обойтись сечением 8мм для циркуляции и скрепив обе трубы "накрыть" их одной теплоизоляционной трубкой?
     
  2. Сон

    Сон Гость

    Расширительный бак

    Можно-ли расположить расширительный бак горизонтально?
    Штатное расположение - стоя на ножках, однако на полу в котельной уже места нет - хочется повесить его под потолок и расположить горизонтально.
    Какие есть противопоказания??
     
  3. Сон

    Сон Гость

    Ответит мне кто-нибудь?

    Модератору - просьба убрать мой пост о горизонтальном баке. Уже узнал и повесил.
     
  4. кто-нить когда-нить конешна ответит ;)

    я в тот раз не понял вопроса и сейчас перечитал пару раз, опять не въехал, лучше по-подробнее


    зачем убирать? нормальный вопрос, соответсвенно могут быть нормальные ответы, лучше рассказали бы что узнали и что повесили, так сказать инфу в студию! :smile3:
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  5. Сон

    Сон Гость

    Циркуляция ГВС Валерию

    Инфа такова: Баки "Аквасистем" выпускают как вертикального расположения (на ножках) так и горизонтального (на платформе), причем последний вариант повсеместно используется с поверхностными насосами в комплекте (станция-насос+ресивер+реле).
    Так вот, замечательно то, что резиновая "груша" которая используется в вертикальных и горизонтальных баках одна и таже.

    Вопрос по ГВС повторю:
    На стояке ГВС три санузла.
    Что бы оптимально расходовать материалы (трубу и теплоизоляцию) - можно ли "обратку" пустить трубой 8мм (это такая труба, по которой циркуляция воды в контуре ГВС происходит, что бы во всем доме при открытии горячей воды не ждать, пока она от котельной дойдет и полотенцесушители на ГВС можно ставить).
    ИМХО для циркуляции 8мм достаточно на обратку.
    И насчет диаметров от бойлера к первой точке водоразбора и далее. Всего на стояке три санузла, в каждом по три точки. Какой должен быть диаметр от котельной до первого с/у, от первогос/у до второго с/у и от второго до третьего ???
    Давление в доме постоянное 2Атм (стоит редуктор после насосов/ресиверов).
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  6. я это знаю, только баки эти для холодной воды! для горячей другие мембраны

    совершенно верно или Вы купили бак горизонтальный и поставили резинку для ГВС?


    Вы имете ввиду рециркудляцию горячей воды?

    пустить трубой 8мм (это такая труба, по которой циркуляция воды в контуре ГВС происходит, что бы во всем доме при открытии горячей воды не ждать, пока она от котельной дойдет и полотенцесушители на ГВС можно ставить).

    :smile3:

    ну вообще я считаю обычно - что приходит - то и уходит

    санузлы подключаются один за другим или лучами от котельной, какие расстояния

    если подключения лучевые, то достаточно 1/2", если последовательные, то до первого желательно 1", но можно и 3/4", далее 3/4" и 1/2"

    а чё так мало? ну хотя бы 3!
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  7. Сон

    Сон Гость

    Можно и 3 :smile3: Только тогда диапазон давлений на входном баке уменьшится, а стало быть уменьшится его рабочий обьем. Насос дает всего 3.5 Атм.

    Трубы к санузлам еще не проложил. Предполагаю последовательно.
    "Что приходит - то и уходит" - не совсем тут подходит.
    Дело в том, что при пользовании водой расходуется существенный объем и для того, что бы обеспечить такой поток нужна труба большого диаметра. А для того, что бы существовала циркуляция - имхо достаточно тонюсенькой трубочки. Я спрашивал, не знает ли кто каких ограничений по минимальному диаметру этой трубочки (И чтоб засунуть ее в один кожух теплоизоляции, а не на каждую трубу одевать свой).

    С баком все гораздо проще. Это не бак ГВС, это большой бак на вводе в дом. До ГВС еще не добрался :smile3:.
    Кстати, раз уж мы об этом заговорили - а что, для ГВС нужен специальный бак? Там же вроде невысокая температура, обычный для питьевой воды не пойдет?
     
  8. ну и пусть уменьшается, вообще стандартная регулировка реле давления 2-3 атм, но мы обычно поднимаем до 2,5-3,5, при условии, что воздух 1,3-1,5 атм

    если бак не меньше сотки, то все будет хорошо, а если он на 25 литров, то хоть сколько бы не было давления, долго не протянет


    ну вообще - не есть хорошо все это обсуждать дистанционно :smile3:

    думаю четкой цифры быть не должно, но если провести аналогию с отоплением, где вообще нет разбора воды, но обратка и пряма имеют обычно одинаковые размеры или почти одинаковые


    а-а, понято, просто вопрос был вроде про ГВС, я поэтому и промолчал :smile3:

    как это невысокая, там реально горячая вода должна быть, у меня напрмер выход у неё около 80-83 градусов, но бак на самом деле необязателен и применяется в "особых" случаях
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  9. Сон

    Сон Гость

    Согласен. Просто обратный клапан не ставить на подпитку ГВС, а еще лучше просверлить в тарелке клапана ма-а-а-ленькую дырочку, что бы сброс давления происходил ...
    Насчет температуры - не согласен. 60С должно быть, иначе опасность ожогов.
    off У меня (давно) знакомый нажрался - друзья его до дома донесли и на пороге положили. Заботливая мамаша чувака прямо в одежде положила в ванну - такой он был грязный. И пустила воду. Но немного не рассчитала - и парень буквально сварился.
    Так что излишне горячая вода в ГВС - не есть гуд.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  10. Александр

    Александр Гость

    60 град. ГВС - нехорошо

    легионелла при этой температуре живет :-(. Нужно не менее 65.
     
  11. вообще-то доя этого применяются обратники с обрантным ходом при давлении более 6 атм, т.е. пара и применять лучше их, чем сверлить дырки, в принципе это вообще неважно, т.к. в самом плохом варианте кран просто будет пару сек фыркать паром и все

    ну если нет головы у всего семейства, то ГВС тут не причем, с таким же успехом можно выйти (в данном случае вынести подышать) из окна и упасть как бы

    данную темперу держу для того, что бы максимально использовать объем водогрейки своей, она у мя на 100 литров и если там будет 36,6 то ее не хватит ни на что :-/

    как бы я не против того, что если б из крана шла вода просто, которая хочется, но есть и ограничения как у меня

    кстати, хороший выход смеситель с терморегулятором, я вот как старый сдохнет, но артезианской воде он может работать вечно, куплю себе такой, вещь удобная для купания мелких детей что бы с термометром не торчать во время набора воды в ванную

    ... если есть большой запас теплой :grin:
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  12. Сон

    Сон Гость

    Я думаю так:
    На выходе из теплообменника ГВС поставить гидроаккумулятор - литров на 200-300, используя в качестве оного расширительный бак (стравив избыточное давление), подключив его последовательно, используя и выходное отверстие (сверху).
    Ессно - термодатчик включения теплообменника и насоса расположен на входе в гидроаккумулятор.
    Температура ГВС имхо должна регулироваться трехходовым клапаном, смешивающим холодную и горячую (80С) воду в определенных пропорциях в котельной, а не в ванной на смесителе.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  13. не, ну если есть нехилый запас $$$ на оборудование и материалы, то можно много чего поставить

    но на мой взгляд, лучше всего поставить заведомо больший бойлер - это выйдет и дешевле и меньше наворотов и держать в нем ту темперу, которую хочется

    параллельно возникает проблема такая, что иногда нужен из крана кипяток, а его там не будет, поэтому смешение на смесителе, как было вообще изначально придумано, оптимальнее, просто надо с умом все делать + поставить термостатическую башку, которую можно в он-лайн режиме переключать с +10 градусов на +90

    так же надо иметь ввиду, что в баке имеется некислый отток тепла из-за соответсвующей теплопроводности, что может сыграть плохую вещь, если водой долго не пользовались
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  14. Сон

    Сон Гость

    Что такое термостатическая бошка и как это работает?
    Как на отоплении - термостат с выносным датчиком закрепеленным на трубе? Но у него инерционность большая :((( Но идея интересная... Особенно для кухни актуально -для посуды вода иногда погорячее нужна...
     
    Последнее редактирование модератором: 10.06.2016
  15. Сон

    Сон Гость

    Спасибо.
     