Дайте совет - при включении чайника в розетку свет тускнеет

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Владимир, 25.10.2012.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    в распредкоробку приходит два провода фаза и ноль на них навешаны 4 розетки 2 лампочки(кухня коридор) из этой же коробки уходят 2 провода (фаза ноль) на коробку в спальне где 2 розетки и 1 л. все это сидит на автомате 20А (аналогично зал 2ая спальня) провод везде ПУГНП 2Х2.5 соединение винт.клем. при включении чайника в розетку свет тускнеет (частный дом заземления нет)
     
    Последнее редактирование модератором: 31.05.2016
  2. Владимир

    Владимир Гость

    Больше или меньше,но свет тускнеть должен.
    Возможно окисление контактов в коробке или на автомате.Можно обнаружить по нагреву через несколько минут после включения чайника.(Разумеется соблюдая технику безопасности)
     
  3. Alexan17

    Alexan17 Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    Тускнеть будет по любому, но важно, к чему это приведет.
    Лучше всего замерить напряжение на входе квартиру с/без нагрузкой, потом розетке чайника с/без включением.
    Если на территории квартиры (на участке от ввода до чайника) напряжение падает незначительно, можно не волноваться.
    Можно поступить проще - если ничего нигде не греется, не воняет - проблем нет. Контакты где можно протяните.
     
  4. владимир

    владимир Гость

    отключил все,оставил только вводной автомат,на него накинул првод с розеткой,вставил контрольку напр.190,добавил чайник напр.102.двинулся на подстанцию,нашел свой счетчик(мы на н нем вдвоем с соседом) :shok: :shok: :shok:фаза которая идет комне на столб в порядке а вот ноль воткнут в выход и соеденен перемычкой с входом щетчика,т.е.ко мне на столб он вообще не приходит,я как окозалось сижу на своей фазе и неизвестно на каком нуле и на нуле ли вообще может ли счетчик так работать? недавно переехал вот такие сюрпризы.ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ
     
  5. Alexan17

    Alexan17 Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    190-102 это очень плохо.
    А как дела у соседа? Если хорошо, то проблема на линии счетчик-вводной автомат.
    По подключению счетчика - какой на него приходит ноль не очень важно. Главное чтобы ноль к вам шел брутально, можно с корпуса щитка или шкафа, где установлен счетчик.
    Установка домашнего счетчика - там схема подключения.
     