1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Давление газа в EUROSIT 630

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kidago556, 16.10.2015.

  1. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Завёл Я.Диск, фото не видать.:dntknw:
     
  2. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    разрегулировать не получится если не будете все подряд крутить и сразу сильно,там визуально виднокак пламя увеличивается или уменьшается,я не продвинутый пользователь а как этим диском пользоваться и как его завести ,так же и облако мож кто в личку ответит
     
  3. Kidago556

    Kidago556 Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Kidago556, вроде с запалом нормально. А сама термопара чистая? Слой нагара если есть, надо поскоблить.
    Пройдитесь по проводам, поищите плохой/плохие контакты. Недавно на одном котле на датчиках сгнили почти все тыкалки, запаял их напрямую.
     

    Вложения:

    • 2.JPG
      2.JPG
      Размер файла:
      124,2 КБ
      Просмотров:
      7
  5. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    славик 64справа от регулятора на крышке винт вот он держит ее,а под крышкой слева должен быть регулировочный винт он меньше другого,на вид вроде нормально но термопара может просаживаться тем более тухнет не сразу значит нагрева не хватает очень не много и в процессе охлаждается ,дело в том что может ни одного соседа подключили на магистрали ,нынче после лета сбк работало 2 недели потом котел не стал работать пока не отрегулировал
     
  6. Kidago556

    Kidago556 Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Славик64, термопара почищена, контакты тоже нормальные
    иван филичкин, тут советуют проверить давление самодельной U-образной трубкой и замерять напряжение термопары. Ваш вариант оставлю напоследок
     
  7. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    По всем Вашим данным давление не плохое.
    Вы же это проверяли?
     
  8. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    напряжение пары зависит от температуры пламени,ну а почему бы и не померить хуже не будет а знать что за давление будете,
    там мерить надо до клапана и после ,то есть на горелку какое подается при горении вот восемь минут и мерьте когда выключится,наверное нужно мерить не напряжение а ток при нагрузке
     
  9. Kidago556

    Kidago556 Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Славик64, Вашим методом проверял - давление нормальное, попробую еще этот для большей убедительности;)
    иван филичкин, какое должно быть давление на горелку на выходе с автоматики и какая сила тока при работе термопары? Напряжение, как мне сказали, 3-5 мВ
     
  10. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    на выходе от 30 до 180 мм вод ст,а напряжение 0,3- 0,4 v то есть если правильно мыслю 300-400 миливольт,если все в норме может быть неисправна магнитная пробка,я уже раз менял хотя так и не понял что там может портится ,пришел к выводу потеря магнитных своиств,да входное может быть до 500 мм вод ст,но обычно с редукторов идет не больше220-250мм вод ст
     
  11. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Имхо нет смысла.
    Лучше пока достаньте ЭМК и *сдуйте пыль*. Бывает соринка какая нить попадёт или засаливается(недавно кто то писал такое).
     

    Вложения:

    • f (59).JPG
      f (59).JPG
      Размер файла:
      19 КБ
      Просмотров:
      2
  12. игорь т.

    игорь т. Участник

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    А может у Вас датчик обратной тяги в цепи термопары "выделывается"?Именно сам датчик.
     
  13. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    славик на фото это и есть магнитная пробка ,или как назвали эмк
     
  14. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    И Што?
    Я вообще не хотел, что бы ТС лез так глубоко, но раз у него такая смелость и знания есть
    то почему бы и нет.
     
    Последнее редактирование: 18.10.2015
  15. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Получается вытяжка не виновата и
     
    Последнее редактирование: 18.10.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом