1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Давление в гидроаккумуляторе - получается очень маленький запас воды

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем MG44, 27.04.2010.

  1. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    И не стыдно такую лажу людям советовать?
    Не, кое-что там соответствует действительности, но чтобы отделить зерна от плевел, надо знать... А если знаешь - такие ресурсы на фиг не нужны...
     
  2. Sashko

    Sashko Новичок

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Искал информацию про давление в гидроаккумуляторе, столкнулся с двумя мнениями. Одни утверждают, что давление должно быть меньше на 10% давления включения насоса,(или 0,9*Рвкл) другие - приводят формулу в зависимости от уровня верхней точки водоразбора, плюс 6, делённое на 10. Как же правильно?
     
  3. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    качайте 1,5 атм, через год будет 1 и опять до 1,5. ессно без давления воды смотрите и качайте
     
  4. AIM

    AIM Гость

    Два разных параметра:
    К верхней точке водоразбора привязка нужнв, что бы вода могла и оттуда течь

    а 10% для нормальной работы ГА и насоса

    те сначала нужно понять какое давление тебе нужно для подачи воды наврхнюю точку, после чего выстраиваешь реле на это давление, а дальше уже регулируешь давление воздуха в ГА.

    20 листров вместо 40 скорее всего связано с низкой уставкой давления на реле отключения.
    например:
    в ГА без воды давление = 1.5
    при наполнении ГА на 20 литров давление поднимется не менее чем до 2
    если уставка реле стоит на 2.1 - то насос отключится так и не накачав воды до нужного объема.
     
  5. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Скажу честно - Гидроаккумуляторы видел только в магазине.
    Но, поскольку в школе по физике имел 5 и задачки искренне любил, рискну вынести на цирковой ковер свои ламерские соображения :wink3: .
    Однозначно, чем выше давление накачки ГАка, тем меньше в него войдет воды при данном максимальном давлении насоса. Поэтому накачивать надо по-минимуму. Но, тем не менее, давление должно быть чуть больше, чем минимальное давление в системе. А оно равно h/10+0,6, где h- максимальная высота подачи воды.
    Итак, если максимальная высота подачи = 7 м, давление включения насоса нужно выставить 1,3 бар, подкачать ГАк до1,4-1,5 бар. Более сложные расчеты показали, что если при этом установить давление отключения насоса 3,8-4 бар, то получится желаемые 40 литров отдачи из ГАка. Это все, ессно, если всё (насос, ГАк, реле) установлены на одной высоте на уровне земли.
     
  6. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Если тема, конечно ещё актуальна, то по практическому анализу давление воздуха в баке оптимально выбирать половину от среднего рабочего давления насоса. То есть если насос выключается при 4х кг. Включается при 3х кг, то (4+3)/2=3,5 Давление воздуха в груше 3,5кг. Замер давление воздуха и его подкачку нужно производить на слитой воде, когда гидроакомулятор пуст и открыт спускник. Может, конечно будут не согласные и это не совсем правильно, но так показывает практика.
     
  7. MG44

    MG44 Участник

    Регистрация:
    10.10.07
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская обл.
    Спасибо!
     
  8. Вован

    Вован Гость

    Спасибо! Просто меня смутило, что запас воды около 20 литров, а не около 40 как заявлено в описалове на данное изделие.

    В описайлове заявлен не объем закачиваемой воды , а общий объем бака внутри металлического корпуса. поскольку там остается еще сжатый воздух, то где то половина и получается.
     
  9. евгений

    евгений Гость

    насосная станция настроена на 2,8 как понизить до 2,5. нужно понизить потому-что слабый насос и не дает 2,8
     
  10. Basile

    Basile Гость

    ещё в начале 80-х при обслуживании гидрофорной системы на судне мы экспериментальным путём установили что самое эффективное использование объёма бака -это пустой бак при нулевом давлении,тоже самое я делаю и с гидроаккамуляторами-стравливаю с него весь воздух и воду ,после чего запускаю систему-чем больше давление тем больше запас воды,чем больше объём тем меньше дифференциал реле давления - насос не дёргается и душ не контрастный получается
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом