Давление в системе отопления - может снижаться по манометру при подпитке

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Тайка, 14.11.2011.

  1. Тайка

    Тайка Гость

    Когда я подпитываю систему отопления до нужного давления, иногда резко начинает снижаться давление по манометру и я не слышу, что вода поступает в систему. Через некоторое время снова пробую - все приходит в норму. Может ли это быть связано с мембранным расширительным бачком? Подпитка врезана рядом с ним. Из описания устройства бачка так и не поняла, для чего нужна "шайбочка" наверху бачка??? Может, ее нужно регулировать??? Только без смеха!!! Очень боюсь, чтобы не порвало трубы. Система отопления старая.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    А вы думаете кроме вас кто-то еще видит вашу схему???
    Экстрасенсов тут нет.
    Опишите подробней... что-где-и как..
     
  3. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Подпитка - от водопровода? Обратный клапан есть и исправен?
     
  4. Сергей

    Сергей Гость

    Обратный клапан..... и в разное время разное давление в водопроводе то туда дует то оттуда выдувает............в водопровод
     
  5. Тайка

    Тайка Гость

    Насчет обратного клапана-самое логичное, потому как его неттту! Вполне допустимо, что когда напор в водопроводе малый, идет обратный процесс!!! Спасибо за подсказку. только теперь опять вопрос- ставить этот клапан или "не париться" и подпитывать до положенного давления, когда напор нормальный и все??? Чем опасна моя ситуация???
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Все правильно.
    Для этого купите к обратному клапану еще тройник с манометром. Поставьте манометр перед входом на обратный клапан со стороны основной магистрали водопровода - будете уверены в давлении водопровода перед открытием подпитки!! :smile3:
    У меня вот в доме на входе - то 3.5кг то 5.4кг в сельском водопроводе :smile3:))
    Поэтому тупо купил регулятор давления на вход и поставил на 3кгс для домового ХВС! :yes3:
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Все правильно.
    Для этого купите к обратному клапану еще тройник с манометром. Поставьте манометр перед входом на обратный клапан со стороны основной магистрали водопровода - будете уверены в давлении водопровода перед открытием подпитки!! :smile3:
    У меня вот в доме на входе - то 3.5кг то 5.4кг в сельском водопроводе :smile3:))
    Поэтому тупо купил регулятор давления на вход и поставил на 3кгс для домового ХВС! :yes3:
    Это просто защитный колпачок черного цвета:smile3:) Он ничего не регулирует.
    Если его открутить, то там будет ниппель - как на авто/мото/вело/мопедо/колесах.
    Через него подкачивают давление в расширительном бачке.
    Да пока ничем.. :blush:
     
  8. Тайка

    Тайка Гость

    Я в системе отопления поддерживаю 2,5. Мне на входе к подпитке нужно где-то не меньше 3,0??? но и не больше??? скольки
     
  9. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    А чем топитесь?
    Для газового котла
    Достаточно и 1.5
    Не меньше чем в системе отопления, т.е. те же 1.5 минимум.
    Больше не мешает. Вы же еще и просто пользуетесь холодной водой в приборах разбора!!
    А у вас есть варианты???
    :grin:
    Вы случаем водой не из своей скважины пользуетесь?????
     
  10. Анатолий

    Анатолий Гость

    упало давление в системе отопления газового . котла.как поднять давление?
     
  11. RA9SZ

    RA9SZ Новичок

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    Странный вопрос однако. Подкачать из водопровода конечно.

    У меня вот другой вопрос к местным гуру, - если давление в системе падает и достаточно быстро, то может ли виноват в этом именно котел, а не сама система отопления? Неоднократно пролазил ее всю, прощупал все трубы и соединения руками и нигде никаких утечек не обнаружил. Умом вроде понимаю, что котел тут не должен быть виноватым, ну а все таки? Уже не знаю что и делать. За сутки 2-3 раза приходится подпитывать систему, а утечек не видно. И как назло у нас морозы грянули нехилые.
     
  12. RA9SZ

    RA9SZ Новичок

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    И все таки была утечка. Обнаружилась только тогда, когда я включил подпитку на всю катушку и оставил так на 5-10 минут. Давление выше 2-х не поднималось, зато эта струйка стала более жирной и все таки обнаружила себя, т.к. брызги полетели в стороны. Как оказалось она была на самом видном месте, но попадала аккуратненько прямо за плинтус и уходила под пол. Труба-то была на креплениях, вроде все прекрасно было видно.... :shok:
     