Давление в системе отопления - за 1 месяц упало с 1,5 до 1,1 Бар

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Олег99, 14.04.2010.

  1. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста. Новая система отопления Электрокотел настенный Protherm Ckat -9К. Запущена в середине февраля 2010 года. Работает нормально, но наблюдается медленное падение давления в системе (примерно за 1 месяц упало с 1,5 до 1,1 Бар). Протечек визуально нигде не наблюдается. Система заправлена дистиллированной водой (объем около 60л). Нормально ли это? И какое давление должно быть в расширительном баке для данной марки котла? Никаких надписей на баке нет, но в инструкции написано, что давление в системе должно быть не менее 0,8 Бар. Спасибо.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Протечки нужно смотреть на холодной системе, потому как на горячих рубах и радиаторах, капельки испаряются. Скоро конец сезона, проверьте на холодную...
    Ещё падение давления может быть из-за повышенного газообразования в алюминиевых радиаторах (вы не написали какие у вас).
     
  3. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    У меня стоят стальные панельные KERMI (Германия-???)тип 22.
    До какого уровня поднять давление, что-бы на холодную можно было найти протечку? Может это связано с новизной, пока весь растворенный в воде воздух не стравится через автоспускник?
    И, какое давление воздуха должно быть в расширительном баке ???
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    http://forum.vashdom.ru/message208488.htm
    давление должно быть не выше предельного для вашей системы, если стоит сбросник на 3 атм, значит не выше 3. Но вообще-то можно оставить давление в рабочем диапазоне.
    растворённый воздух выходит как правило в течение недели, от силы двух. Возможно для электрокотлов выкипание воды. Проверьте сам котёл, может в виде пара выходить через неплотности. За месяц 0,4 бар на 60 литрах, это грамм 50-80 воды, то есть по 2-3 мл в сутки... не так и много, такую течь даже на холодную будет сложно найти.
     
  5. niver

    niver Участник

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    -НЕТ не нормально, лучше уж простой водой умягченной через картриджный фильтр.
    "Не рекомендуется использование незамерзающих растворов (антифризов).
    Применение антифризов повышает вязкость в системе, разъдание прокладок,
    каррозию и снижение коэффициента теплоотдачи. Неисправность, связанная с
    применением антифриза, влечет за собой отказ по гарантии."-из инструкции на котел.

    Давление в расширительном баке 0,8 бар нормально, но надо проверить на пустой системе (давление на манометре 0)- с завода бывают перекаченные.

    Падение давления с 1,5 до 1,1 - смотрели при одинаковой температуре?
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а вы считаете, что антифриз и дистиллированная вода = одно и то же? :shok:
     
  7. niver

    niver Участник

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я считаю, что и дистиллированная вода и антифриз, как теплоноситель - плохо.
    Про антифриз написал, что бы про него не было вопросов.
    В следующий раз придется писать -"А так же, не рекомендуется .........". :blum3:
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    дистиллированная вода как теплоноситель - это самое то и лучшее что рекомендовано. В следующий раз пожалуйста подумайте, прежде чем писать, тут вообще то не клуб имени Петросяна :wink3:
     
  9. niver

    niver Участник

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Умягченную, деаэрированную и т.д. - да. Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии. Можно бодаться до посинения- а как рН, а какие радиаторы и все в таком же духе. И подпитывать-снова только дистилятом? Очень удобно....
    -рекомендовано Вами?
    Подготовленная ТЭЦ вода, вот это самое лучшее. Но для котла 9кВт, дом соответственно не большой, не имеет смысла.
    Прежде, чем посоветовать кому то подумать, напрягите свою думалку.
    хочется надеяться, но тогда и Вы будьте конструктивны
    :smile3:
     
  10. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Про антифриз речь не идет. Не могу понять, чем же хуже дистиллированная? Ведь в ней нет никаких примесей и солей, а значит исключены отложения в теплообменнике, радиаторах да и по всей магистрали.
    При нагреве до 60 градусов, давление почти неизменяется. Выше не пробовал - небыло необходимости (отсутствие сильных морозов). Котел справляется. Оно ведь падает в этих параметрах, как я упоминал, на протяжении 1,5 месяцев
     
  11. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Как её подготовить в домашних условиях? Какие должны быть параметры? Что для этого нужно (реактивы, нейтрализаторы и т.д.)?
     
  12. niver

    niver Участник

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    -см. выше "она слишком активно способствует коррозии". Подробнее в учебнике по неорганической химии для средней школы.
    а 1,1 - не на 30 или 40 градусах? Если расширительный бак пере/недонакачан, то может быть и так.
    Найти протечку при таком падении давления см. у Glory Const- добавить нечего, абсолютно согласен.
     
  13. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Абсолютно верно, температура колеблется именно в пределах 30-60 градусов. Какое-же давление воздуха должно быть в пустом расширительном баке?
     
  14. niver

    niver Участник

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    любопытно попробовать
    см. соответствующие ГОСТ/СНиП

    Не забивайте себе голову. Если хочется максимально обезопасить систему отопления и котел , то умягчите воду через картриджник и купите запасную плату управления (самое слабое место СКАТА 11й версии, а судя по году запуска у Вас 11я версия) и запасной рабочий термостат(выходит из строя редко). Понятно, что хочется предусмотреть все проблемы, но не доводите до абсурда.Хотя...Недавно был заказ на стабилизатор для СКАТ 24К :smile3:
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    у вас наверное какая -то дистиллированная вода неправильная. Дистиллированная вода- самая чистая, которая может быть в природе. На ней также делают лекарства. То есть в ней нет никаких примесей, которые могли бы корродировать с металлом. Более бюджетный вариант - обессоленная вода. ещё более бюджетный - просто перекипячённая. Дистиллированная вода не оставляет никаких отложений на трубах и соединениях (никогда не видели как вода в местах протечки оставляет соль и корродирует металл?). Кроме того, дистиллированная вода имеет боле высокую температуру кипения, чем необессоленная (когда нибудь замечали, что если воду посолить, она закипает быстрее, а на самом деле при более низкой температуре)
    Дистиллированная вода - это лучшее что есть из теплоносителей.
    если включить думалку и может немного поработать в этой теме, а не писать фигню, высосанную из пальца, можно дойти до того, что водоподготовка в ТЭЦ производится по причинам:
    необходимости промывать всю систему от отложений вследствие сезонного слива системы и коррозии её изнутри.
    поддержание щелочного Ph, во избежание рецидивов коррозионных мест
    а теперь напрягаем думалку и пытаемся понять, если мы не спускаем воду из автономки на лето, если у нас там дистиллированная вода, которая не даёт никаких отложений и нейтральна по химической активности (это я вам как химик говорю), зачем нам там использовать щелочной бульон, как на ТЭЦ?

    а вы какие рекомендации читаете? то что про антифриз прочитали, я уже в курсе, а где про дистиллированную воду прочли? или это "домыслы суперспециалиста"?
    смешной вы, вы бы хоть почитали что-нибудь, прежде чем попытаться спорить, а то ваши комментарии можно на цитаты разбирать и тихонько хихикать над ними...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом