Диаметр трубы для центрального отопления

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий, 25.08.2010.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Здравствуйте. Меняю трубы отопления в коттедже. Хочу поставить нержавейку. Какой взять диаметр трубы на ввод в дом от трассы и на разводку по подвалу (при ее цене это очень актуально)? Отопление центральное, дом 140 м2, двухтрубная разводка, разделена на два крыла.
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Без схемы вам ничего не скажут. Нужен примерный расход тепла, вид разводки, количество стояков, вид и количество нагревательных приборов, параметры теплоносителя трассы. Без этого диаметр трубы не высчитать!
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Хотя бы это. Иначе ни кто ни чего не подскажет.
     
  4. serg

    serg Гость

    1"(внутренний) способен передать 30 кВт
    тепла при скорости потока не более 1м/с. и падении T 15 градусов.

    я думаю этого вам хватит.
    возьмите гофру нерж. а в доме после ввода перейдите на
    пластик.
    Кстати скока градусов в магистрали??


    может чуть приврал , но смысл в этом.
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    В доме 8 алюминиевых батарей по 10секций (разводка от узла- два крыла, на каждом по 4 стояка.
    Температура до 90 градусов. давление 4,5.
     
  6. serg

    serg Гость

    потери тепла около 14 Квт.
    90градусов для это много для пластиков.
    тогда после 1" ставить тройник и разводить на 2 крыла по 20мм или вообще по 15мм гофрой.
    а саму сжему может переделать? , ибо с ваших слов 4х2 стояка - это что-то неправильное(или обозвали не верно)тк всего радиаторов у вас не более 10.
    у вас стоял свой насос ? или магистральным всем качают?
     