1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Длина коаксиального дымохода в турбированном котле!?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 17.08.2012.

  1. Александр

    Александр Гость

    Добрый день, подскажите, можно ли в турбированном котле Vaillant 24 применить горизонтальный дымом на 1,5 метра длиннее максимально допустимого (6 метров вместо 4,5)?? Заранее спасибо.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Если в инструкции по монтажу дымоходов написано, что нельзя, то значит - нельзя.
     
  3. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    ...ухудшатся характеристики котла.[​IMG]
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Характеристики не только ухудшатся, а просто котел толком работать не будет. Будет постоянно (или периодически) выдавать ошибку о проблеме в системе дымоудаления.
     
  5. Ayrat

    Ayrat Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    37
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Теоретически можно. Но придется для этого ограничить настройкой газового клапана максимальную мощность горелки котла на несколько кВт ниже номинальной. Поэтому на практике никто этого не делает.
     
  6. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    ...вот картинка, где наращен дымоход вертикально до 5 метров - [​IMG]
     
  7. Ayrat

    Ayrat Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    37
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Это немного другое уже. в теме речь про стандартные коаксиальные дымоходы.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом