1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Длина проводов на выходе с трансформатора 12В

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Александр, 22.12.2007.

  1. Александр

    Александр Гость

    у меня вопрос, какие будут последствия если подключить провода выходящие из 12 вольтового электронного трансформатора на расстояние больше 2х метров?
     
  2. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    лампочки будут гореть менее ярче, чем дальше от электронного трансформатора
    -
    такого нет в индукционном трансформаторе, приходилось удлинять до 10 метров
     
  3. Эркин

    Эркин Гость

    Никаких последствий . и потом если электронный то это наверно преобразователь . Успехов
     
  4. Jack

    Jack Гость

    Посчитайте сечение проводов, чтобы проходило по току с запасом 50%, и 4-5 м будет ОК. Нужно дальше - увеличивайте запас по сечению...
     
  5. Тарас

    Тарас Гость

    Сегодня поставил на электронный трасформатор(преобразователь) с мощностью 150 Вт. шесть ламп каждая 20 Вт. . Посльедьняя на растоянии 6 м. , сечение проводки 1,5 мм.- класссссс... , никакой разницы в свечении ламп.
    Так , что вперед и с песней.
    С уважением Тарас.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом