1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Документация baxi

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр-Яр, 01.12.2010.

  1. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    У кого есть и кто может поделиться сервисной документацией на настенники Baxi. Порядком поднадоело зангиматься ремонтом методом высоконаучного тыка. Хотелось бы почитать и знать как делать надо, и как не надо.
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Загляни на сайт Бакси,- у них вся инфа открыто выложена, на семинарах больше опубликованного не услышишь...
     
  3. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    А ссылочку нга саит можно. А то я что-то не нашёл. По Protherm у меня есть. С ним вроде как разобрались, с его за...ми тоже. С Baxi пока только методом тыка. Писал сегодня на одном доме Е03, написано, что надо сервис на инструкции. Сделать сделали, но что было и в чём причина, так и не поняли. Сняли пресостат, подули в него через штуцер, поставили на место. Всё заработало... :shok: :shok: :shok: Порешили, ну и ладно! :smile3: :sm026
    P\S
    Ещё, хотелось бы знать как Baxi отнесётся к тому, если в систему отопления закачать автомобильный дзержинский тосол. Протерм нормально относится. Думаю, что и Бакси нормально будет себя чувствовать
     
  4. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Пожалста! http://www.baxi.ru/service/documents :wink3:
     
  5. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Главное, что поиск вели в верном направлении:
    1. Залепило наледью оголовок коаксиальной трубы - приоткрыть лючок забора воздуха из помещения;
    2. Скопился конденсат в силиконовых трубках прессостата вентилятора - продуть;
    3. "Хозяйственный" паучок свил клубок паутины в трубке Питто(Вентури) - снять и вычистить;
    4. Начал "выделываться" прессостат вентилятора - заменить.
     
  6. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Как вариант, возможно, наледь была! Обсучали и снег из трубы вымели.
    Тоже как вариант может быть! в помещении, где стоит котёл очень холодно! Не отапливается котельная. ГВС к котлу не подсоединено, у хозяев денег не хватило! :sorry2:
    Исключено! Котёл новый и хранился на холодном складе в упаковке.
    Теоретически, конечно допускаю такой вариант.
    Но тем не менее котёл работает и причина его такого поведения конкретно и безоговорочно не выявлена :sad:
     