1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Дом на двух разных фундаментах

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Антоний, 23.04.2009.

  1. Антоний

    Антоний Активный участник

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    186
    Лайки:
    0
    Строим двухэтажный дом с мансардой из блоков. Этот дом будет стоять на двух уже построенных впритирку разных фундаментах лент: ленте (заглубление 1,5 м), плите (заглубление 1м). Как лучше объединить эти два фундамента в единую конструкцию?
     
  2. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Никак. Не знаю, какой у Вас регион, но 1 м - это в Ваших краях, возможно, выше глубины промерзания. Полдома от промерзания будет подвержено перемещению, а полдома нет. N количество циклов замораживания-оттаивания, и дом разрушен до двух разных фундаментов.
     
  3. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Согласен, никак. В виду разной осадки фундаментов надо возводить стены на них отдельно. В середине дома получится две стены рядом с деформационным швом. Для перехода из одного здания (помещения) в другое должны быть дверные проемы. Расстояние между стенами в проемах надо утеплить и зашить.
     
  4. Евгений

    Евгений Гость

    Если верх фундаментов на одном уровне, то теоретически...
    ....добраться до арматуры по контуру будущих стен, сварить каркас и залить бетонный цоколь h-700 или больше, s-500...
    Я так Думаю...может под плитой еще и продолжить ленту по периметру, а потом выбрать из под плиты часть грунта, чтоб опиралась на новую ленту...
     
  5. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Если очень хочется объеденить фундаменты, то начать нужно с детального изучения грунта и грутновых вод. Если других опастностей кроме пучения нет, то менее заглубленный фундамент (если он не достаточно заглублен - с реальной опасностью его поднятия силами пучения), можно утеплить снаружи, защитив тем самым от пучения. К этому добавить дренаж. Затем качественно защищенные фундаменты объеденить усиленнным армпоясом. А стены сделать монолитными.
    Но это теория - перед применением нужно сто раз отмерить и все перепроверить.
     
  6. Виталик

    Виталик Гость

    если глубина промерзания меньше метра то можно по верху фундаментов залить монолитный пояс с армировкой,если промерзание больше-только с деформационными швами как и советовал egurg.Удачи.
     
  7. Василий

    Василий Гость

    На практике объединение двух разных фундаментов не возможно.
    Самое простое - глубина заложения нового фундамента равна
    глубине заложения старого, а между ними деф. шов по всей
    высоте здания.
    Всякие арм. пояса, привязка арматурами и т. д. трата денег
    без результата.
    А в целом Вам нужен спец на один день для консультации.
     