Допускается ли прокладка кабеля NUM 3х2,5 в гофре по полу в штробе без раствора

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем александр1, 01.10.2007.

  1. александр1

    александр1 Новичок

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Здравствуйте ,подскажите пожалуйста допускается ли прокладка кабеля NUM 3х2,5 в гофре по полу в штробе без раствора ,но закрытой паркетным полом
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Паркетный пол - горючая конструкция. Отсюда вытекает, что электропроводка должна быть защищена негорючей перегородкой, перемычкой..., в Вашем случае - слой гипса, раствора.
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Замени гофру на металлическую трубу и не заливай...

    Другое дело, что самому паркетному полу желательно лежать на целом ровном основании.
     
  4. Dima

    Dima Гость

    А можно ли в металлической гофре?
    Я строю дом, буду обшивать внутри блокхаузом и вагонкой. Хотел положитьпроводку в металлических гофрах.
    Можно ли так делать?
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Да хоть дворец...
    Из чего дом, где будет идти проводка(между чем и чем, какими материалами), етс...???
     
  6. Dima

    Dima Гость

    Между стеной из пенобетона и вагонкой
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну а почему бы тогда не уложить проводку в пенобетон, штабить можно даже отвёрткой :wink3: , уложить кабель и замуровать?
     
  8. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    меньше мусора
    и дешевле работа
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Это скрытая полость, ее можно считать деревянной(присутствует вагонка, хоть и с одной стороны всего), поэтому в зависимости от сечения кабелей надо вести в металлической трубе или в гибком металлическом рукаве...
    Что выбрать:
    СП 31-110-2003
    Ищешь по словам "локализационная способность"....

    Но лучше в металлической трубе, независимо от сечения проводов - т.е. сперва делаешь разводку труб, при этом трубы и коробки надо сваривать, затягиваешь в них провода, а потом обшиваешь вагонкой.
    Получится очень надежная система со сменяемой проводкой.
    Да, гиморно очень, но что делать...

    И еще - заполнение трубы проводами должно быть не более 35%.
    Трубы укладывать с наклоном, чтобы был сток для конденсата.
     
  10. Dima

    Dima Гость

    Спасибо,
    ответ прост и прнятен
     