1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Допустим ли 4-х разрядный 1 ф. механический счетчик

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Дмитрий, 29.06.2005.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    допустим ли 4-х разрядный 1 ф. механический счетчик
     
  2. semen8m

    semen8m Гость

    С 1 июля 1997 г. ГОСТом 6570-96 запрещен выпуск индукционных электросчетчиков класса точности 2,5. Решениями научно-технического комитета Госстандарта России по метрологии и измерительной технике от 1.06.99 и 12.09.2000 г. эти приборы даже не подлежат поверке и должны быть заменены современными счетчиками класса точности 2,0. Согласно требованиям Госстандарта России (письмо в„– 410/03-78 от 15.01.01), переход на измерение электроэнергии счетчиками 2 ,0 осуществляется постепенно и только по истечении межповерочного интервала (составляет 16 лет) счетчиков класса 2 , 5 , либо в случае их поломки. В последнем случае обязательно устанавливается счетчик , отвечающий новым требованиям ГОСТа.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  3. abclin

    abclin Гость

    занимаюсь плановой заменой электросчетчиков - могу определенно сказать - да. но при условии
    а) класс точности 2
    б) не истек срок очередной поверки
    как пример СОИЭ2 там есть как 4 так и 5 разрядные
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016