1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Допустимое отклонение анкерной группы от контура стакана фундамента

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Саша, 31.01.2011.

  1. Саша

    Саша Гость

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста допустимое отклонение анкерной группы от контура стакана фундамента.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.09.2015
  2. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ.ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ табл.11.
     
  3. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да. СНиП 3.03.01-87. табл.11 - 5 мм в плане для каждого болта в отдельности, а не для куста!
     
  4. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    И что? Куст-то состоит из конкретных болтов!
     
  5. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Саша спрашивал про "анкерную группу". Сваренные, даже в кодукторе, кусты все разные, и проверяется каждый анкер, а не вся группа. Раньше, во времена оптики, геодезитсты пользовались специальным шаблоном с делениями для упрощения исполнительной съёмки анкреов.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом