1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Доступ к изменению параметров logamatic 4311 "buderus"

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Andret, 15.03.2005.

  1. Andret

    Andret Гость

    Проблема: запоролен доступ к изменению параметров системы управления котлом "Buderus" Logamatic 4311. Как получить доступ??? Что нужно (ПК, ECOCAN-TOOL, Logamatic ECO-SOFT)???
     
  2. als

    als Гость

    >Проблема: запоролен доступ к изменению параметров системы управления котлом "Buderus" Logamatic 4311. Как получить доступ??? Что нужно (ПК, ECOCAN-TOOL, Logamatic ECO-SOFT)???

    Что, и с пульта самого котла в меню не зайти, или только с компьютера?
     
  3. Andret

    Andret Гость

    >>Проблема: запоролен доступ к изменению параметров системы управления котлом "Buderus" Logamatic 4311. Как получить доступ??? Что нужно (ПК, ECOCAN-TOOL, Logamatic ECO-SOFT)???
    >
    >Что, и с пульта самого котла в меню не зайти, или только с компьютера


    Да...запоролен доступ к сервисному уровню...
     
  4. als

    als Гость

    >>>Проблема: запоролен доступ к изменению параметров системы управления котлом "Buderus" Logamatic 4311. Как получить доступ??? Что нужно (ПК, ECOCAN-TOOL, Logamatic ECO-SOFT)???
    >>
    >>Что, и с пульта самого котла в меню не зайти, или только с компьютера
    >
    >
    >Да...запоролен доступ к сервисному уровню...

    То-есть после нажатия одновременно трёх кнопок появляется запрос пароля, я правильно понимаю? Просто сколько раз настраивал, ни разу с запароленным доступом не сталкивался. В инструкциии по сервису и в ECO-SOFTe о нём, если память не изменяет, не сказано ни слова. ECOCAN-TOOLом не пользовался, может он такой пароль ставит...
     
  5. Andret

    Andret Гость

    >>>>Проблема: запоролен доступ к изменению параметров системы управления котлом "Buderus" Logamatic 4311. Как получить доступ??? Что нужно (ПК, ECOCAN-TOOL, Logamatic ECO-SOFT)???
    >>>
    >>>Что, и с пульта самого котла в меню не зайти, или только с компьютера
    >>
    >>
    >>Да...запоролен доступ к сервисному уровню...
    >
    >То-есть после нажатия одновременно трёх кнопок появляется запрос пароля, я правильно понимаю? Просто сколько раз настраивал, ни разу с запароленным доступом не сталкивался. В инструкциии по сервису и в ECO-SOFTe о нём, если память не изменяет, не сказано ни слова. ECOCAN-TOOLом не пользовался, может он такой пароль ставит...


    пароль стоит на MEC2
     
  6. als

    als Гость

    >
    >пароль стоит на MEC2

    Понятно.... Нет там никакого пароля. Читай внимательно инструкцию по сервису.
     
  7. Andret

    Andret Гость

    >
    >>
    >>пароль стоит на MEC2
    >
    >Понятно.... Нет там никакого пароля. Читай внимательно инструкцию по сервису.

    в инструкции так и написано:доступ к сервисному уровню защещён кодом доступа
     
  8. als

    als Гость

    >>
    >>>
    >>>пароль стоит на MEC2
    >>
    >>Понятно.... Нет там никакого пароля. Читай внимательно инструкцию по сервису.
    >
    >в инструкции так и написано:доступ к сервисному уровню защещён кодом доступа

    и указан в следующей строке он :smile3:))
     
  9. Andret

    Andret Гость

    >>>
    >>>>
    >>>>пароль стоит на MEC2
    >>>
    >>>Понятно.... Нет там никакого пароля. Читай внимательно инструкцию по сервису.
    >>
    >>в инструкции так и написано:доступ к сервисному уровню защещён кодом доступа
    >
    >и указан в следующей строке он :smile3:))


    может и указан...только этой самой инструкции и нет....нету вообще никаких документов......у меня только каталоги Buderus и всё...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом