Dt в системе отопления, перетоп или недотоп?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Юрий, 25.11.2010.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    Ситуация такая:
    Дом оборудован прибором учета. Мне непонятно по моим анализируемым данным перетоп дома идет или недотоп?
    М1(факт)=363,67 т/сут
    M1(норма)=80,16 т/сут
    Здесь понятно явный перетоп, т.к. теплоносителя подается выше нормы.
    А как быть с разностью температур между подачей и обраткой dT?
    dT(факт)=5,24 град.С
    dT(норма)=22,06 град.С
    Вроде бы по факту, что зарегистрировал счетчик, температуры отдалось в дом меньше нормы и можно считать это недотопом. Но опять же нет, говорят, что если dT меньше нормативного, то это перетоп, т.к. теплоноситель движется быстро и не успевает остыть. Опять же я говорю, дак в доме то осталось 5,24 град. С, а не 22,06 град.С как требуется.
    Дак что же это все же??? Помогите, весь запутался!!!
     
  2. Veterran

    Veterran Гость

    В доме остается не deltaT, а количество теплоты. По числам видно, что при "норме" 1,768 Гкал/сутки в доме остается 1,906, то есть примерно на 8% больше "нормы".
    Если под нормой подразумеваются теплопотери при данной среднесуточной температуре, то дело выглядит вполне прилично.
    А то, что фактический расход воды получился вчетверо больше - вопрос к проектантам.
     
  3. Юрий

    Юрий Гость

    Значит по dT(разности температур между подачей и обраткой) нельзя сравнивать dT факта с dT нормы и выявлять, таким образом, перетоп или недотоп дома?
     
  4. serg

    serg Гость

    Q=dT*cp*p*V.примерно = V*dT
    понизьте скорость протока.может на моторе ....
    можно запросить у проэктантов скорость носителя и посмотреть по диаметрам труб...
    а может мало кто ещё подключён-вот и прет (котельщики спят не регулируют)
     
  5. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Я вот тоже не совсем понимаю в чём собственно проблема. Конечно идёт перерасход теплоносителя, но /\t в разы ниже нормы. На лицо избыточная скорость теплоносителя. В узле есть элеватор? Или нет? И опять же, а может, и бог с ним, с перерасходом теплоносителя? Конечно это не правильно! :sorry2: Но, вы платите согласно показаний счётчика ведь не за теплоноситель, который прошёл по системе, а за тепло, которое теплоноситель отдал в дом! Если так, то в чём как бы проблема?
    Как вариант, что бы упорядочить количество теплоносителя и /\t, нужно убавить обороты двигателя насоса (если он есть) Если есть элеватор, то тогда решается заменой сопла или самого элеватора.
     
  6. Юрий

    Юрий Гость

    Пробуем придавить обраткой, расход уменьшается, dT начинает расти. Но не пострадают ли жители, не замерзнут ли, если доводить до нормативных значений? В данном доме имеется пластинчатый водоподогреватель. В принципе если сравнивать результаты потребленного количества теплоты, то в обоих случаях потребленное тепло пудет одинаково почти, т.к. в первом случае большая массса умножается на меньшую dT, и наоборот при меньшем расходе - меньшая масса умножается на увеличенную dT. Второй случай ближе к нормативному. Дак что же такое тогда? В обоих случаях платят одинаково, но, скорее всего при втором случае(нормативном)люди будут мерзнуть? :scratch one-s head:
     
  7. serg

    serg Гость

    тк у вас центральное снабжение , то вам просто надо познакомиться с главным кочегаром. или ещё с кем.он вам причины растолкует.
    а так -ничего криминального тут нет.(хотя нафига давить с такой скоростью.....может это у них тестовый режим.)
    а трубы какие в сети лежать?
     
  8. Юрий

    Юрий Гость

    Обычные стальные, полипропилен у нас еще мало практикуют.
     
  9. serg

    serg Гость

    это правильно. практиш квадратиш- гуд.
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Тогда зачем чего-либо изменять и трогать? Шум в стояках и (или) радиаторах есть? Если нет, всё нормально, то пускай всё работает так, как есть. Раз всё равно,
    Тогда как, если вы приведёте всё к нормативу, то возможно, как вариант
    Приводить к нормативу придётся только в том случае, если на этой линии в самом удалённом доме будут действительно люди мёрзнуть. А так, если вы начнёте приводить всё к нормативу, то столкнётесь с проблеммой регулировки системы отопления в доме, с концевыми стояками проблемы начнутся. Так что прежде чем приводить к нормативу-- хорошенько подумайте! :smile3:
     