1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Два котла в один дымоход

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 21.11.2005.

  1. Александр

    Александр Гость

    Кто-нибудь сталкивался с вопросом установки двух котлов с одним дымоходом?
    Эксплуатироваться будут по переменно.
     
  2. трубочист

    трубочист Гость

    "Стр. 58 СНиП 2.04.08-87* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

    ПРИЛОЖЕНИЕ 6
    Справочное

    ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

    1. Отвод продуктов сгорания от бытовых газо вых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.

    В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном -уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м."


    Либо обосновать разновременную их работу. Т.е., как всегда, на усмотрение принимающего ответственного лица. Или попросите проектировщика записать это в проекте.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом