1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Два заземляющих устройства в здании

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Максим, 10.06.2013.

  1. Максим

    Максим Гость

    Допустимо ли применение 2х обособленных заземляющих устройств в здании?
    Обязательно ли соединять ГЗШ этих ЗУ для выравнивания потенциалов? Или возможна их совместная эксплуатация с принятием мер предосторожности для избежания разности потенциалов?
    Если объединять шины как избежать риска нарваться на ту же разность потенциалов при обслуживании и проведении замеров, когда цепь придется размыкать?
    Может быть в каком-то нормативном документе прописано однозначно, в ПУЭ все довольно расплывчато
     
  2. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    и что же тут расплывчато:
    1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства... Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого …. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
    Если копнуть, есть еще. Но, облом.
     
  3. Максим

    Максим Гость

    А если возьмем такой пункт?
    7.2.60. Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.
     
  4. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Простите, Вы, похоже, ошиблись форумом. Данный называется "Ваш дом", а Вы про спецтребования к спецсистемам. Возможно, Вам на Colan нужно.
     
  5. Эдуард

    Эдуард Гость

    Дроссель для снятия импульсных вч вам в помощь)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление