1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Двутавр расчёт нагрузки

Тема в разделе "Металлопрокат, метизы, конструкции, ковка", создана пользователем Андрей, 14.08.2006.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Помогите пожалуйста!
    Объясните какой двутавр с параллельными гранями полок выбрать: 16Б/18Б/20Б или может Ш (широкополочная модификация):
    проём 5.5м (или 5м если понадобится слишком большая балка для 5.5м)
    нагрузка 1.4т/п.м.
    двутавр будет опираться на стальные стойки, по бокам на нижнюю полку будут перпендикулярно опираться лаги с обеих сторон.

    Нашёл хорошую таблицу здесь (http://www.customstud.com/pdfs/tech_bulletins/3_Loadspan.pdf), но это на двутавры с широкими полками. По таблице на стр. 16 Мне подходит W8x24, т.е. двутавр широкополочный 20см, 36кг/п.м. Какой будет аналог по ГОСТу?
    Спасибо,
    Андрей
     
  2. Максим

    Максим Гость

    Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83, какую нагрузку может выдержать Двутавр 26Б1 хлыст которого 6 м.
    как правильно произвести расчет нагрузки на двутавр?
    спасибо.
     
  3. Николай

    Николай Гость

    Андрей, постарайтесь нарисовать расчетную схему вашей балки. С ваших слов, приведенных выше (пролет 5.5м и равномерно распределенная нагрузка, интенсивностью 1.4 т/м) по расчету получается Двутавp колонный (К) по ГОСТ 26020-83 30К1. Будет нормальная расчетная схема-посчитаю не проблема.
    Вот ссылка http://depositfiles.com/files/l6t5zctz4 по ней можете скачать выполненный расчет.
     
  4. Александр

    Александр Гость

    Это просто: СниП "Стальные конструкции" глава "Изгибаемые элементы" + сортамент на двутавры.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом