Дымоход как двухстволка.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Vital, 17.10.2007.

  1. Vital

    Vital Гость

    Пожалуйста, подскажите не понизит ли тягу конструкция из двух одинаковых азбоцементных 4-х метровых труб (D=100mm) скрученных в один дымоход высотой 7,5м от точки подключения котла DAKON KP Pyro 24.Скоро будет готова система отопления, построена новая котельня, а тут такого начитаешся что может сразу ставить "заводскую трубу" для нормального пиролиза.Честно говоря, засомневался я в нормальной тяге.Кстати как её можно измерить, может есть какой-то дедовский метод?
     
  2. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    У нас был один хозяин жлоб, от жлобства поставил себе на камин три по 100мм, - крейсер "АВРОРА". В Вашем случае теплоход " Адмирал НАХИМОВ" - который очень трагично затонул. Не жадничайте на технике безопасности. У нас , в Днепропетровске от халатности дом 9-ти этажный взорвался. :sad: :sad: :sad:
     
  3. Vital

    Vital Гость

    А что их разорвет от перегрева, что ли? Две по 100мм это 200 в сумме, котлу надо 150 по паспорту.В чем заключается ТБ? А за Ваш Днепр обидно и жалко что пострадали невинные люди.
     
  4. Alex W.Lapshyn

    Alex W.Lapshyn Гость

    Вообще то если вы :sm035 уже не школьник первого класса, то 2 100мм трубы по площади сечения могут соответствовать никак не больше одной, 140 мм, кроме того, внутренняя поверхность о которую происходит трение дыма и оседает сажа будет значительно больше, чем у 140мм. Т.е. с точки зрения физики и геометрии как аналог 200мм и даже 150мм трубы оно никак не тянет.
    Там выше говорили про крейсер Аврору ;))))) : :blum3:
     
  5. Vital

    Vital Гость

    Для диаметра 100мм площадь круга составляет -78.53981633974483 см2. S=3.14*R2 (Пи на R в квадрате), две трубы дает 157,0 см2. А насчет длины окружности - поверхности трения дыма тоже можно поспорить (C=2*3,14*R). Котел DAKON KP Pyro работает с принудительным отводом дыма, которого у него практически нет - это газогенераторный котел.Ладно это всё теория которая не всегда увязывается с практикой - на днях запустим и посмотрим, кому будет интересно узнать результат - спрашивайте. Я выше спрашивал: "Как можно измерить тягу...", что так никто и не знает?.
     
  6. Alex W.Lapshyn

    Alex W.Lapshyn Гость

    157см2 это труба диаметром 141мм, а никак не 150, что требуется по паспорту. Сами же написали ;) не путайте площадь круга с диаметром. Отвечать на этот комментарий ненадо, это так, мысли вслух.

    а не проще ли поставить одну на 150? И изоляцию гораздо проще сделать, и соседи смеяться не будут...
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Площадь сечения дву труб по 100мм в сумме 157кв.см, одной трубы в 200мм 314кв.см. Выводы делайте сами. Площадь сечения трубы 150мм=177кв.см. Вам надо хотя бы 3 трубы по 100мм.
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    U-образным манометром.
     
  9. Vital

    Vital Гость

    Всем спасибо! Выводы сделаны.Испытания прошли успешно - "двустволка" работает норм.,тяга отличная (ветра не было,ночью туман,12грд.тепла), только надо утеплить трубы у кирпичного основания наверху.До встречи.
     