1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Дымоход

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Р.П., 28.09.2004.

  1. Р.П.

    Р.П. Гость

    В этом не специалист, поэтому выношу на форум...
    Есть котел газовый Viessmann 35 кВт, диаметр выхода для дымовой трубы 150 мм.
    Есть дымоход, труба асбестоцемент, диаметр вн. 138 мм и наружный 165 мм.
    Вопрос: Нормально ли будет работать котел, не упадет ли КПД котла?
    Топливо - сжиженный газ, т.е. газовщики и пожарники отдыхают...
    Будьте так любезны, помогите советом.
     
  2. Я

    Я Гость

    А типа если газ сжиженный почему пожарные то с газовиками отдыхают?
     
  3. mozgolom

    mozgolom Гость

    2 Я
    Потому что не надо через этих орлов оформлять бумаги, а остальное их в Личном доме не должно интересовать.
     
  4. Р.П.

    Р.П. Гость

    >А типа если газ сжиженный почему пожарные то с газовиками отдыхают?

    А типа потому что мой дом, что хочу то и делаю. Мягко говоря...
    Магистрального газа нет? Значит нет и необходимости общаться с этими друзьями (пожарники и газовики). Предъявить им мне нечего. Все только зависит от степени грамотности и уровня наглости специалистов, которые будут вести монтаж оборудования (дымоход, котел, газопровод и т.д.). Могут так накосячить - мама не горюй.
    Так что, допускать к работе надо проверенные компании, которые берут за свою работу хорошие деньги, но и отвечают за нее. Это мое личное мнение.
     
  5. Путин

    Путин Гость

    >В этом не специалист, поэтому выношу на форум...
    >Есть котел газовый Viessmann 35 кВт, диаметр выхода для дымовой трубы 150 мм.
    >Есть дымоход, труба асбестоцемент, диаметр вн. 138 мм и наружный 165 мм.
    >Вопрос: Нормально ли будет работать котел, не упадет ли КПД котла?
    >Топливо - сжиженный газ, т.е. газовщики и пожарники отдыхают...
    >Будьте так любезны, помогите советом.
    КПД не упадет. А длинна какая дымохода. Возможно выпадение конденсата в трубе. И соответсвенно её повреждение.
     
  6. Печник

    Печник Гость

    >>В этом не специалист, поэтому выношу на форум...
    >>Есть котел газовый Viessmann 35 кВт, диаметр выхода для дымовой трубы 150 мм.
    >>Есть дымоход, труба асбестоцемент, диаметр вн. 138 мм и наружный 165 мм.
    >>Вопрос: Нормально ли будет работать котел, не упадет ли КПД котла?
    >>Топливо - сжиженный газ, т.е. газовщики и пожарники отдыхают...
    >>Будьте так любезны, помогите советом.
    >КПД не упадет. А длинна какая дымохода. Возможно выпадение конденсата в трубе. И соответсвенно её повреждение.
    Бог не выдаст, свинья не съест.
    При постоянной работе котла конденсата не будет. Не забудьте про вытяжку.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом