1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электричество - при выключенных автоматах на линиях напряжение от 10 до 40в

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Серенький, 10.07.2012.

  1. Серенький

    Серенький Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    Добрый вечер ! Помоги разобраться с проблемой - на стене дома висит вводной ящик - в нем:счетчик, автомат подачи на счетчик, автомат подачи в дом. В доме - Диф.защита и куча автоматов ( на линию розеток и света отдельные). При включенной диф.защите и вкл.автматах - напряжение 230-240 В. При вкл.диф.защите и ВЫКЛЮЧЕННЫХ автоматах - на разных линиях разное напряжение от 10 до 40 в (мерил мультиметром). Подскажите что делать или сделать.....
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Похоже на наводки, хотя напряжения довольно высокие. Проверьте каждый провод по отдельности относительно заземления и между собой тоже, лучше стрелочным прибором.
     
  3. Серенький

    Серенький Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    Что значит проверить по отдельности относительно заземления?? это как сделать и чем?
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    При отключенных автоматах, один щуп вольтметра на заземление, второй щуп на один из проводов в розетке, например фазный. А потом второй щуп на другой провод этой же розетки, соответственно на нулевой. Увидите разницу потенциалов на каждом из проводов относительно земли.
     
  5. Серенький

    Серенький Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    померию, а дальше какие действия??? есть ли какой то алгоритм?
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Померьте сначала, а дальше посмотрим. Нужно причину понять для начала.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом