1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электрика в квартире

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем sercor, 02.01.2016.

  1. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Да и с перегревом проблем нет. Это ведь не производство, где все кабели в пучке могут оказаться нагруженными до номинала. В квартире такого не бывает.
     
  2. Lepota12

    Lepota12 Участник

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день подскажите, как ставится автомат и УЗО. Вот идет счетчик, а за ним УЗО и после автомат и у же с автомата на розетку?
    Хотел спросить, это правильно?
     
    Последнее редактирование модератором: 24.02.2016
  3. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Вы озвучили тему, не первый год будоражащую умы неравнодушных электромонтажников :smile3: Объясню:
    1. УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки или короткого замыкания. Поэтому оно само должно быть защищено от токовой перегрузки. Некоторые производители об этом пишут прямо на корпусе.
    2. На лицевой стороне корпуса УЗО указан его номинальный ток. Так вот, тот автомат, что по схеме стоит выше УЗО, должен иметь номинал не более номинала УЗО.
    3. Есть еще один вариант, когда можно не смотреть на номинал вышестоящего автомата, но нужно просуммировать номиналы автоматов ниже УЗО по схеме. Эта сумма не должна быть выше номинального тока УЗО.
     
  4. Lepota12

    Lepota12 Участник

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я понимаю что если автомат 16 ампер то узо должно быть тоже 16 ампер?
     
  5. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Да, УЗО должно быть не менее 16А.
     
  6. Lepota12

    Lepota12 Участник

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Лк. спасибо. а вот с первым вопросом - счетчик, а за ним УЗО и после автомат и у же с автомата на розетку.
    Правильно?
     
  7. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Лучше так: счетчик - автомат - УЗО.
     
  8. Lepota12

    Lepota12 Участник

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня лестничной площадке стоит счетчик и автомат на 30 ампер. а мне надопоставить щиток в квартире и все отдельно вывести.
    Я хотел УЗО поставить только на стиралку и плиту. на каждый по УЗО.
    я просто думал что ставится общий рубильник , а после после автоматы на нужные источники , а узо там где оно нужно и после него автомат..
     
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Lepota12, по-хорошему, Вам нужно все перетряхнуть, т.е., заменить проводку. Но если вопрос стоит так, как Вы озвучили, то ставьте общее УЗО 32(40)А/30мА на всю квартиру и из-под него отдельно связку из 16-амперного автомата и УЗО 16А/10мА на стиралку.
     
  10. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    При выборе устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуется значение его номинального тока выбирать таким же, как номинал включенного последовательного с ним в цепь автоматического выключателя, или на ступень выше.

    Почему желательно выбирать УЗО на ступень выше?

    Номинальный ток УЗО — это ток, который может проходить через него длительное время, не нарушая конструкции механизма.
    Именно на такой номинал предусмотрено устройство и при его превышении возможно повреждение.

    У автоматического выключателя тепловой расцепитель автоматического выключателя начинает срабатывать в диапазоне токов 1,13-1,5 от номинала, и может работать при перегрузке целый час, что для автомата на 16а, составит 24 ампера.
    Если у вас мощные потребители на защищаемой линии, то автомта справиться с этим без проблем, а вот для УЗО не следует работать с перегрузкой, что может уменьшению срока его службы на надежность.

    Так что для автоматического выключателя на 16 ампер, лучше использовать УЗО на 25 ампер. Тем более, по цене они практически не отличаются.

    Общее УЗО я не рекомендую устанавливать. В случае малейшей неисправности, возможна сработка, и вся квартира останеться без электричества.
    Самый идеальный вариант - установка УЗО на каждую линию. Если это дорого, то тогда объедением линии.
    Если дому более 20 лет , где старая кабеля, возможна утечка в проводе, которая будет вызывать сработку УЗО.
    Когда в магазине нет УЗО на 25 ампер, то можете поставить на 32, 40, и даже 63 ( последние дороже).
     
    Последнее редактирование: 05.07.2016
  11. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На кухне ессно. Он как раз про старую квартиру с электроплитой пишет, а там были отдельные вводы с 3х фазной розеткой. По крайней мере в квартире моей сестры так.


    Там же "пожарку" ставят
     
  12. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Эта проблема решается установкой селективного УЗО. Есть вполне недорогие, в этажном щите им самое место.
     
  13. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Это уже противопожарное УЗО с током 100-300мА.

    Всё равно после вводного противопожарного УЗО (1700руб) необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать обычное УЗО (100руб) с током 30мА, для защиты от поражения электрическим током. В итоге получается, что ставим ДВА УЗО минимум (и цена 2700руб)

    Выгоднее, надежнее и экономичнее разделить всю квартиру на три цепи и защитить тремя обычными УЗО на 30мА. (цена 3000руб)

    В идеале - вводной автомат, а дальше разделение по группам, штук 5-10 ДИФ/УЗО
    Если сгораемые конструкции, то все цепи защитить УЗО с током на 30мА и тогда не нужно противопожарное. Да и искать неисправности будет легче.

    При установке только одного противопожарного УЗО это целая проблема при поиске неисправности.

    Противопожарное УЗО - как самое дешевое решение, для складов, гаражей и тд, когда жалеют деньги на несколько УЗО, или экономически не выгодно.

    в квартирах мы рассматриваем, УЗО ( ДИФ) как защиту от поражения электрическим током.
     
    Последнее редактирование: 21.07.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом