1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электро подключение стиральной машины.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем lexint, 08.04.2009.

  1. lexint

    lexint Участник

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Живу в не новом доме ,потому электропроводка двух проводная-без третьего заземляющего провода.И знаю, что стиральная машинка должна подключаться с заземлением на щитке в коридоре за дверью. Хочу спросить по существу и вопрос больше к электрикам: могу ли я от розетки ,что рядом со стиральной машиной (я её поменял на трёх-контактную и два подключил к электричеству 220В )отдельно протянуть заземляющий провод нужного сечения и просить электриков ЖЭКа подключить его на щитке? Не противоречит ли это безопасности? Или надо обязательно тянуть три провода ВМЕСТЕ до щитка? Сам я не знаю куда подключать на щитке эту землю,хотя при ремонте квартиры все розетки и кое какую проводку менял сам.
    Прошу проконсультировать.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Поставьте на эту линию УЗО на 30мА, и не заморачивайте себе голову всякими самодельными заземлениями...
    .
    Если у вас не было реконструкции электрического стояка, то о землях можете забыть...

    Вас подло обманули...:smile3:
    .
    Устройство самодельного заземления вам может обернуться боком..., особенно если вы не понимаете как оно должно правильно делаться и может ли быть вообще сделано в вашем конкретном случае...
     
  3. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Скорее всего на щитке за дверью его нет.
     
  4. Faza

    Faza Гость

    Три провода тянуть вместе НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. А у электриков ЖЭКа спросить о возможности подключения весьма полезно,но не с утра,когда они ещё не похмелились
    :drinks: ,а то подключат даже не подключаемое :grin:
     
  5. Владимир

    Владимир Гость

    В данном случае необходимо руководствоваться "Правилами устройства электроустановок", действующими на момент сдачи дома в эксплуатацию. На тот момент действовала норма: от трёх-контактной розетки ,что рядом со стиральной машиной отдельно протянуть заземляющий провод нужного сечения до ближайшей распредкоробки, в ней подключиться к "0" проводу.
     
  6. У ЖЭКовских электриков лучше не спрашивать, там работают хомячки, которые не смогут отличить фазу от нуля и земли:smile3: Я бы посоветовал Вам обратиться к профессионалам, а не рисковать своим здоровьем. Прочитайте статью http://elektroas.ru/elektromontazhnye-raboty-po-zazemleniyu-elektrooborudovaniya
     
  7. Зануление электрооборудования это грубейшее нарушение ПУЭ и ПТЭЭП. Мало того, что надо заземлить электрооборудование, но требуется выполнить уравнивание потенциалов. Прочитайте статью "Электромонтаж уравнивания потенциалов"
     
  8. Электромонтаж уравнивания потенциалов elektroas.ru/elektromontazh-uravnivaniya-potencialov
     
    Последнее редактирование модератором: 18.05.2016
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Очень рекомендую перечитать указанные документы, а потом проконсультироваться на счет непонятных слов....
    .

    В жилищном строительстве, на потребителях у нас зануление...
    Заземление в системах TT и IT, а в TN - единственным заземленным эелементом является ГЗШ ввода объекта, все остальное - занулено!!!
     
  10. Сразу видно, что Вы ЖЭКовский специалист. Читайте ПУЭ и правильно трактуйте его. С Вашими познаниями в электромонтаже, я бы не допустил Вас даже лампочки в подвалах менять.
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    :smile3:))
    Зачем его трактовать - достаточно знать физику и понимать что происходит...
    .
    Короче - не заморачивайте людям головы, и научитесь просто читать...
    На счет трактовок - не надо изобретать велосипед, ПУЭ уже оттрактовано и перектрактовано раз десять за вас, включая людей, писавших его...
    .
    И еще - прежде чем людей посылать на какие-то ресурсы, сперва проверьте их сами... на качество и достоверность информации...
    Нет там профессионалов - очередное сборище дебилов-недоучек.
    Профи никогда не будет делать выводов и чего-то советовать, а уж тем более выдавать на всеобщее обозрение некий полуфабрикат, без личного обследования предмета обсуждения...
     
  12. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Сергей Александрович, Вам следует сначала досконально ознакомиться с главой 1.7 ПУЭ . Определитесь в терминологии , а потом уже критикуйте других !!! Spy прав !.
     
  13. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ-
    и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные
    заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание
    потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной
    заземляющей шине.
    Заземление нейтрали источника тока непосредственно вблизи источника тока необходимо по условию максимального обеспечения целостности цепи заземления нейтрали.
    ПУЭ предусматривает повторное заземление на вводе в электроустановку здания, а также в других местах для всех разновидностей системы TN.
    Далее можно проложить проводник до квартирного щита и наслаждаться заземлением электрооборудования:smile3:
     
  14. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    ПУЭ:
    1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
    1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
    1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
    1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
    1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
    1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
    1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
    1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.
    1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
    1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
    1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
    Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
    Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
    Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.


    Надеюсь , ннформация исчерпывающая !
    С уважением ! Сергей Владимирович .
     
  15. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Мимо тазика...:smile3:
    Система TN - глухозаземленная нейтраль. Т.е. зануление, т.к. PE получается разделением PEN.
    .
    Еще раз - заземление только в IT и TT, где PE никогда и ни где не соединен с нулем системы питания...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом