Электро подключение стиральной машины.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем lexint, 08.04.2009.

  1. Главная заземляющая шина (ГЗШ) является частью заземляющего устройства (п. 1.7.37 ПУЭ)
     
  2. В каждой электроустановке здания должна быть предусмотрена ГЗШ, к которой подключаются заземляющие и другие проводники
    (п. 542.4.1 и приложение «В» ГОСТ Р 50571.10). При выполнении автоматического отключения питания основная система уравнивания
    потенциалов объединяется, в том числе с заземляющим проводником, который является частью заземляющего устройства
    (п. 413.1.2.1 ГОСТ Р 50571.3)
     
  3. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с
    какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу
    распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и
    нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для
    проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть
    подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
     
  4. 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего
    проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного
    проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
     
  5. Повторное заземление выполняется в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в тех случаях, когда условия электробезопасности
    не могут быть обеспечены при помощи только защитного автоматического отключения питания.
    Повторным заземлением можно назвать преднамеренное присоединение в таких электроустановках какой-либо точки нулевого защитного (РЕ) проводника цепи,
    питающей электроустановку, или электроустановки или электрооборудования, находящейся на каком-то удалении от нейтрали источника питания, к заземляющему
    устройству, которое может быть или не быть связанным электрически с заземляющим устройством источника питания.
     
  6. Наиболее опасен случай обрыва нулевого проводника с однофазным замыканием на корпус (землю) за местом обрыва. В этом случае, при отсутствии повторных
    заземлений, напряжение на корпусах всех электроприемников за местом обрыва будет близким к фазному в течение длительного времени, поскольку подобное
    повреждение не может быть отключено автоматически аппаратами защиты.
     
  7. Вот тебе и тазик:smile3:))) Хомячки одним словом:smile3:
     
  8. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Господи, сколько информации!!! А, может, просто на вопрос ответить, а? То, что ПУЭ 7 к данному дому отношения не имеет, я надеюсь, объяснять не нужно?
    Нет, не противоречит. Однако, прежде чем тянуть заземляющий провод, следует убедиться, что, хотя - бы в этажном щитке эта самая земля имеется. Если в Вашем доме была предусмотрена розетка для стиральной машины (обычно, кажется, с конца 70-х, ставили в простенок между ванной и туалетом) или есть электроплита, то в этих розетках земля была и, думаю, есть до сих пор. Кроме того, если в Вашем доме есть этот самый этажный щиток, то корпус его обязаны были при строительстве заземлить. Но проверить это может только опытный электрик.
    Как сказал г-н Faza - ВМЕСТЕ тянуть три провода не обязательно.
    Ну, IT – действительно с изолированной нейтралью, а ТТ – глухозаземленной. И вообще, причем здесь это? Однако, присоединяюсь к Вашему совету:
     
  9. Faza

    Faza Гость

    Да-а-а... Состязание гуру от ПУЭ или(страшно сказать!) битва титанов! Пока титаны бились,"Титаник" утонул (Эзоп) :sarcastic hand:
     
  10. lexint

    lexint Участник

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Как инициатор темы;
    Недавно была модернизация электро устройств- в часности поставили все новые УЗО в щитках во всём доме.Что после этого
    всё равно может не быть нормальной земли на щитке ?
    А если ещё добавить УЗО, которое включается в трёх-контактную розетку ?
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    TT:
    Первая буква:
    Т - непосредственное соединение нейтрали источника питания c землей;
    .
    Вторая буква:
    Т - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Именно... PE не появляется ниоткуда...
    Если дом старый, то там трехфазный четырехпроводный стояк.
    .
    Если делалась реконструкция, то он должен стать пятипроводным, и должна произвестись переборка щитка.
    .
    Если ты выложишь фото щитка, то может быть можно будет определить как там у тебя обстоят дела...
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Хомячка ищи у себя в штанах...
    .
    Извини, но я не понял зачем ты все это написал?
    .
    Да, никто не спорит, что каким-то образом все PE соединены с заземлителем.
    Но разговор-то не об этом, а о том, что у потребителя - заземление или зануление... Физически это один и тот же проводник, разница только в том что - присоединен ноль питания к гзш ввода или не присоединен.
    Если присоедиенн - значит в системе зануление, если не присоединен - заземление.
    Вот и все - ничего сложного в этом нет...
     
  14. lexint

    lexint Участник

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я так понял, что лучшего 3-го провода,чем на щитке за дверью не найти. И возможно он ещё и занулён. При пробое на корпус типа сработают автоматы УЗО.
    И электрик из жека туда мне третий провод от розетки в ванной под гайку и подключит - или
    нужны другие варианты ?
     
  15. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ничего ты не понял...:(((
    Проблема в том, что у тебя изначально сеть двухпроводная, и при аварии во вру дома тебе вобщем-то ничего, кроме выгорания техники от пониженного или повышенного напряжения не грозит(пожар, как следствие выгорания техники мы рассматривать не будем).
    А потому вру старых домов практически не обслуживается, в них часто отваливается нейтраль...
    .
    Если же ты прилепишься к корпусу щита - то можешь поиметь фазу на корпусах совершенно исправных приборов, при этом, в зависимости от места аварии, ни один прибор защиты тебя не спасет.
    .
    Т.е. нельзя без полного обследования системы вносить в нее изменения следуя всяким советам с форума, кто бы их не давал.
    Теоретически - даже форумов таких быть не должно, ибо это очень опасно...
    Советчики далеко - разгребать последствия советов будешь именно ты, а не советчики.

    Еще раз повторяю - для старого жилого фонда, где не было реконструкции, самым правильным и повышающим безопасность способом будет установка узо. И никаких самодельных занулений и заземлений
    Все остальное требует детальной и основательной проработки системы, при этом без всяких гарантий, что найдется лучший вариант, чем простая установка узо в существующую схему.
     