1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электробезопасность эксплуатации накопительного водонагревателя на даче

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Викул, 04.05.2019.

  1. Викул

    Викул Участник

    Регистрация:
    04.05.19
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Гомель Беларусь
    Всем доброго времени суток! Друзья, посоветуйте будет ли безопасна эксплуатация накопительного водонагревателя при следующих условиях эксплуатации на даче. Своими силами сделан заземляющий контур из 3 прутьев гладкой арматуры, 8 или 10 мм диаметром, забиты на 2 метра, соединены шинкой, которая выведена на наружную стену дома, затем через винтовое соединение медным проводом на щиток, откуда на розетки, в которые предполагается включать бытовую технику (водонагреватель и т.д). Водонагреватель предполагается включать в розетку, которая отдельной линией идет на дифавтомат с током срабатывания 0,03А. Благодарен всем, кто обозначит свое мнение.
     
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Викул, здравствуйте. Какая глубина промерзания грунта в Вашей местности? Дело в том, что мерзлый грунт не проводит ток и зимой будут работать только нижние части штырей.
    Еще важно устроить СУП - систему уравнивания потенциалов. То есть, проводом сечением не менее 2,5 квадратов по меди соединить все сторонние проводящие части внутри санузла и присоединить их к заземлителю. В прикреплении - циркуляр Росэлектромонтажа, достаточно толковый документ.
     

    Вложения:

  3. Викул

    Викул Участник

    Регистрация:
    04.05.19
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Гомель Беларусь
    Немец, добрый день. Глубина промерзания грунта небольшая, до 0,5 метра, а может и меньше. Кроме этого, дача зимой не эксплуатируется и водонагреватель планируется использовать для целей кухни (мытье посуды и т.д.). Планируется к установке водонагреватель накопительный ARISTON 15 литров, у которого штатно на сетевом проводе установлено УЗО. Искренне благодарен Вам за профессиональную консультацию.
     
    Немец нравится это.
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Это хорошо, но больших надежд на него не возлагайте. Поставьте диффавтомат, как и планировали.
     
  5. Викул

    Викул Участник

    Регистрация:
    04.05.19
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Гомель Беларусь
    Дифавтомат с током срабатывания 0,03 А стоит. Скажите, это не много? Может целесообразно 0,01-0,02А?
     
  6. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Лучше поставьте автомат 16А, а из-под него УЗО 16/0,01. Это дешевле и надежней. Единственный недостаток - такая сборка займет три модуля против двух с вариантом диффавтомата.
     
  7. Викул

    Викул Участник

    Регистрация:
    04.05.19
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Гомель Беларусь
    Огромное спасибо, признателен за консультацию.
     
    Немец нравится это.
  8. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Если в цепи только водонагреватель, то достаточно АВ 10А (мощность, думаю, не больше 1,5кВт). Опять же, если в цепи только водонагреватель, то УЗО 16/0,01 - хорошо. Если что-то еще, то лучше УЗО 16/0,03. Впрочем, т.к. какое-то УЗО есть на проводе, то, опять же, если в цепи только водонагреватель - УЗО в щите не нужно.
     
  9. Викул

    Викул Участник

    Регистрация:
    04.05.19
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Гомель Беларусь
    Игорь, искренне благодарю за консультацию.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом