Электроплита и посудомойка

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Дим., 26.06.2008.

  1. Дим.

    Дим. Гость

    Добрый день.
    Помогите вопросик решить. на кухню ставим посудомойку.
    На кухню 2 ввода 1ый- на плиту, 2ой- на розетки. Ремонт в остальной части квартиры сделан, т.е. новый провод ввести невозможно :(
    К розеткам постоянно подключены чайник,СВЧ,кофеварка,холодильник и кулер.

    Сувать сюда еще посудомойку?
    Как побезопаснее ее подключить? Если перед входом на плиту поставить дифавтомат ампер на 25 а от него медью кинуть на плиту и посудомойку?
    Или есть более правильные решения? ( не протягивая новый вход)
    С уважением.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Нет, и твое неверное...
    .
    У тебя линия плиты какой имеет автомат защиты и какое сечение провода от этого автомата до плиты?
    .
    Какую мощность имеет посудомойка?
    .

    Общий смысл, если раньше.... , будет таким:
    1. Линия на плиту имеет некие характристки.
    2. Автомат защиты этой линии, напрямую связан с характристиками даной линии и параметрами плиты.
    3. Посудомойка, обычно кушает около 2квт, а это 10А.
    4. В розетке электроплиты делаем ответвление проводом 1.5-2.5мм2 меди.
    5. На этот отводввод ставим автомат 10-16А, соответственно.
    -----
    Это варианты защиты которую ты мрожешь поставить на данное ответвление:
    Автомат 10-16А
    Диффавтомат 16А/10мА(30мА)
    Автомат и узо 16А и 16(25)А/10(30)мА.
    -----
    6. К выходу автомата подключаем розетку на 10-16А проводом 1.5-2.5мм2 для ПМ.
    7. В розетку включаем вилку ПМ.

    Но, данный поступок может ограничить возможность использовать плиту и посудомойку на полную мощность и(или) одновременно, т.к. суммарный ток у нас будет ограничиваться все тем же автоматом линии электроплиты в щите. Менять его на больший недопустимо - не соотнеся со всеми остальными компонентами данной линии.
     
  3. Дим.

    Дим. Гость

    штангеля нет, земерить диаметр не могу... :( на глазок :2,5 -3 алюм.
    автомат - 40А.
    Если подключать по вашей схеме, то плохо не будет если кто-то захочет и полностью плиту задействовать и посудомойку? 16А, только посудомойку отключит.
    Да, посудомойки пока нет, предполагается маленькая, ватт на 1100.
     
  4. Дим.

    Дим. Гость

    да, а если 2 дифа поставить 20 на плиту и 16 на посудомойку?

    Спасибо.
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не внимательно читаете сообщения.
    Иными словами, если кому-то приспичит включить и ПМ и плиту на полную катушку одновременно, автомат 40А отключит оба аппарата.
     
  6. Дим.

    Дим. Гость

    spy нарисовал примерно так:
    === 40А 3мм ал.=== розетка плиты ===плита
    |
    защита (10-16 А)
    |
    ПМ.
    вроде правильно я понял.
    ал. провод, пусть 3 мм ~ 16-20 А допустимо. из расчета 1мм-4А. против меди 1мм-10А(где то вчера вычитал пока искал ответ).
    я опасаюсь за эти провода и на 100% не уверен в сработке 40А автомата. (если я зря опасаюсь,то зараннее прошу прощенья и просто доп. защита на ПМ вполне устроит)
     
  7. Дим.

    Дим. Гость

    P.s. псевдографика не пошла... ответвление от розетки.. жаль править здесь нельзя:(
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Давно хотел спросить, это ты обретаешься на сайте клоуна из Астаны под ником "electro"?
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос не понял... мой ник на этом форуме не секретный, а остальные вопросы, не связанные с темой, полагаю, корректнее задавать в личку. Не правда ли, уважаемый Spy?
     
  10. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    попробуем графику... img_144011.gif
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Я нарисовал так:

    img_144013.gif
    Левый рисунок - как правильно.
    .
    А ты, судя по всему хочешь сделать нечто типа правого варианта...

    Не знаю как ты собираешься это делать, при условии, что в щитке у тебя стоит защитный автомат, а проводов ты тянуть больше не можешь...
    Ну да ладно, типа исхитрился, но смотри - у нас ограничителем мощности выступает провод 3x4...
    Ты же хочешь защиту этого провода снять и поставить 2 независимых автомата, на ПМ и плиту - суммарный ток просто сожжет это провод, если ты снимешь его защиту из щита.
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Не секретный...
    А вопрос в том, что если ты, то тебя совесть не мучает?
    Должно же быть минимальное самоуважение у человека, чтобы не популяризовать ресурс непробиваемого балбеса...
    .
    А если не ты, то рекомендую посмотреть - не твои ли сообщения с других форумов там напечатаны...
    Просто есть у некоторых людей такая особенность, для привлечения народа - сами заводят ник известного человека и помещают от его имени его ответы из других мест на своем сайте, а автор текстов об этом и не подозревает...

    Тема по электричеству?
    Вопрос тоже касается электрического форума - так что все почти в пределах нормы...
    .
    P.s. А чего ты так засуетился-то от простого вопроса?
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Править можно, но при условии, если ты зарегистрирован.
    Правда правка очень странная...
     
  14. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё же в личку правильнее. Пообщаемся, если есть желание...
     
  15. Дим.

    Дим. Гость

    да. я правильно понял :smile3:. левая Spy'я и Sergey_Sav.
    именно то что я пытался изобразить.... :smile3:
    Правая Spy'я не то. ессно надо тянуть провод новый.
    попробую по другому нарисовать. (здесь ни одного граф. редактора не установлено):
    > /-20A-- плита
    ===40А==
    > \-16A-- ПМ
    надеюсь правильно отобразится.
    Но, если достаточно ответвления с 16А защитой, то оно проще, и больше париться не буду :smile3:

    Просто напугали меня сильно насчет доп. нагрузки на линию плиты.

    Спасибо за потраченное время.
     