Электроповодка по помещениям

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Oljushka, 07.07.2015.

  1. Ghjcnj Xtkjdtr

    Ghjcnj Xtkjdtr Участник

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    1. гофра-или самозатухающий кабель используется при прокладке в пустотных и легко воспламеняемых конструкциях.-это для общего развития)). так накой его применять при негорючих стенах)) к тому же уже-о чудо))-изобрели самозатухающии провода.
    2. кабель для подключения квартиры-все элементарно-10 квадратов алюминий. и не надо изобретать велосипед
    3. провода-все просто. освещение 3*1.5 медь, розетки до 4кв-3*2.5 медь, свыше 4кв-3*4медь.
    4.распределительные коробки-все просто))-как удобнее так и подключайте-главное не превышайте вместимость рк))
     
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск

    На форуме мы обсуждаем обычные, типовые квартиры, дома, небольшие объекты, где незначительное потребление 10-30квт, которые случае необходимости не сложно получить. И для этого не надо копать отдельный кабель к ТП.

    Большие мощности (60 и более кВт) требуют совсем другой подход и затраты измеряются цифрами с шестью нолями и участникам форума такое просто не нужно
     
    Последнее редактирование: 11.07.2015
  3. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Странно. Вы же сами себе противоречите: с одной стороны утверждаете (см. Ваш пост на предыдущей странице), что можно без проблем взять сколько хочется, с другой - что чем-то все же нужно ограничиться (правда, похоже, что ограничиться Вы предлагаете 60кВт). Реально же, ограничения нам не известны Они могут быть известны только снабженцам. Вы же, через комп, их не видете: Вы не знаете, ни какой кабель в стояке по подъезду, ни насколько загружена ТП и т.д. Да, судя по сообщениям на форумах, сегодня, формально, любому квартировладельцу обязаны дать 15кВт. Только где их взять. Скажем, в моем доме стояк – 6 мм алюминия, 4 квартиры на фазе. И, что, кто-то мне даст 63А на квартиру? Нет, если деньги, чтобы проложить свой кабель до ТП, будут, может что-то и выйдет (особенно, если еще и ТП переделаю). Но, если я - Нувориш, я в таком доме жить не буду.
     
  4. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Конечно с стояка никто не даст 63 ампера. Однофазные счетчики прямого включения как правило ограничены 60 амперами.
    И если старая сеть, то незачем перегружать её. А лучше наоборот - разгрузить её.
    Только вчера был на ремонте квартиры, в старом жилфонде, в доме с газовыми плитами. Новый ремонт и совершенно не сложно сделали отдельный ввод 380в в квартиру от вводного щита, расположенного в другом подъезде.
    Для объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд) обязаны выдать. А подключение конечно же отдельным кабелем со щита. Если договоритесь с соседями, то можно взять кабель чуть большего сечения, и сделать ввод на две квартиры или на этаж. Будет дешевле. И своя линия с заземлением.

    ТП и кабель до подъезда в большинстве случаев ( на жил фонде) находятся на балансе сетевой организации.
    И если не будет хватает мощности или сечения кабеля, то это их проблемы. Пускай сами кабель к дому закапывают.

    У нас ввод с ТП даже в старом жилфонде выполнены кабелем сечением 70мм2 из алюминия и этого достаточно, что бы в каждую квартиру
    подключить по электроплите. А ПН всего по 100 ампер установлены. ( запас есть )
    А в старые двухэтажки, на щит приходит кабель 50мм2, и на 16 квартир вполне достаточно с большим запасом.

    На счет загородных домов уточню завтра, во сколько обошлось монтаж воздушки - столбов, щита, и присоединение к загородному дому. (Правда ждать пришлось пол года. )
     
    Последнее редактирование: 25.07.2015
  5. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Класс. А оне НЕ хотят этим заниматься (по долгу службы, разумеется, если за отдельное "спасибо"..., но это уже из другой темы). Причем, признаться, плохо представляю, как это "запросто закопать"? Много лет назад, в соседнем доме перебили питающий кабель. Новый (на глаз, 3х35+16, алюминий) не закопали, а провесили где придется - времянка же!!! Лет 10 висела. На не то 40, не то 50 квартир. Когда закопали (если закопали) - не знаю или не помню. Лет 25 там не был.
    По-моему, все очень просто: те, у кого деньги есть - на форум не пишут. Они заказывают спецов и получают готовую работу. Те, кто спрашивает: как это сделать, считают копейки. И заплатить за то, что кто-то бесплатно (в смысле: по госрасценкам) делать не будет - доплачивать не может Или не умеет. А так, в теории, или в новом районе, где есть вся инфроструктура - можно поговорить.
     
  6. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Тяжело в других регионах с 15 киловаттами на жилую площадь.
    В Мурманске проблем не возникает, как в жилых домах, так и в пригороде.

    Спросил у владельца, во сколько обошлось подключение загородного дома с пригороде, по воздушке СИПом, с установкой столбов штук 20 - оказалось, что только за оформление взяли 500 руб, а всё остальное за их счет.
    Правда пол года ожидания и 15 кВт на столбе в щите готово.

    Они (подрядчики) установили металлический щит на столбе, электрический счетчик с АИС, сделали заземление (правда забили один штырь, но нам такое не надо), один вводной автомат на 32 ампера ИЕК и второй такого же номинала после счетчика, для подключения кабеля в дом. Внутри шкафа на дверцу приклеили лист со схемой включения и указанием номинала автоматов.
    Кстати автоматы не опломбированы, так что заменим на нормальные.
    Вечером приехали ребята с МРСК, посмотрели, как всё сделали, сфотографировали счетчик с показаниями и подали питания на линию.

    Так что теоретически можно почти 25 кВт потреблять, а зимой при минус 20 еще больше до 29 кВт (32а*1,13(ток не отключения)*1,2(температурный коэффициент)*230вольт*3фазы)
    Кстати автоматы не опломбированы, так что заменим на нормальные.
    На днях буду там, и сделаю фото.
     
    Последнее редактирование: 26.07.2015
  7. zetter

    zetter Новичок

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Хорошо бы пример схемы квартирного щитка посмотреть. У кого есть пример проекта электрики квартиры?
     
  8. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    zetter, Не бывает двух одинаковых квартир (в смысле электрики). Даже при одинаковой планировке в новострое. Все зависит от "хотелок".
     
  9. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Провод должен быть негорючим с маркировкой (LS) ВВГнг
     
  10. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    ПВС не предназначен для стационарной прокладки.
     
  11. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Даже если человек живет в доме с газом и ему необходимы подогрев полов, бойллеры, электрические варочные панели, то тогда провод сечением 6мм2 маловат будет. И пускай сейчас будет установлен автомат на 32 ампера и человек не включит всё на полную мощность, но это легко решить - сделать себе отдельный ввод в квартиру. Конечно это затратно, но требования заказчика нужно реализовать.

    А если уложить кабель 6 квадратом и потом лишь подумать о повышение мощности, то прийдется заново кабель перетягивать.
    Не проще ли заранее предусмотреть этот вариант?

    У нас в городе в старом жилфонде часто ведут отдельный ввод с щита. Кто однофазный, кто трехфазный ввод делает.
    Поэтому каждая квартира индивидуальна в плане электрики. кому то и 4 квт нагрухки хватает, а у кого то подогрев пола в квартире только на 8 квт. Поэтому подходы разные.

    Если на вводе стоит 32А это значит 32А. Ни энэргосбыт, ни управляющая компания Вам не позволит увеличить мощность. А вдруг все остальные жители дома тоже захотят. Это приведёт к печальным последствиям, в лучшем случае к отключению автомата в ВРУ дома, в худшем- обрыву нуля в стояке:sad:
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если дом спроектирован на газ, то электрические коммуникации (в этом доме) не рассчитаны на электрические варочные панели, не говоря уже об остальном.
    Я считаю, что людей с газом и центральным отоплением, переводящих квартиру на электрические тёплые полы и варочные с духовками, нужно штрафовать и выселять, потому что они приносят вред окружающим. Если ты такой крутой, то купи себе соответствующую квартиру.

    32 ампера не хватит даже на варочную панель. Они до 8квт.
     
  13. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Очень трудно бывает объяснить это заказчику. Видишь в глазах искреннее непонимание: "Но я же хочу!"
     