Электроснабжение 30-ти квартирного жилого дома

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Николай, 08.06.2013.

  1. Николай

    Николай Гость

    Требуется консультаия специалиста по проектированию электроснабжения дома.
    Дом 3-х этажный на 30 квартир, три подъезда. По действующей схеме на каждый подъезд от ГРЩ идет отдельная фаза (4 алюм.провода по 6 кв. мм), один из них нулевой. По моему, это не правильно, так как сопротивление нулевого провода в три раза больше сопротивления фазных проводов. В итоге, потери выше, чем если бы на каждый подъезд шли три фазы. Правильно ли запитаны подъезды от ГРЩ? :scratch one-s head:
     
  2. игорь

    игорь Гость

    Вы не написали плиты газовые или электрические.Вообще-то в каждый подъезд ведут 3фазы конечно с нулевым проводом.Сейчас принято 5жильная для 380V и 3х жильная по квартире.Фаза,рабочий ноль и заземление.На каждый подъезд ставится отделный автомат,на площадке тоже общий щит и на квартиры.
     
  3. SFResid

    SFResid Гость

    Неправильно, явная халтура.
     
  4. игорь

    игорь Гость

    Конечно это халтура.
     
  5. SFResid

    SFResid Гость

    Но, допустим, у монтажников был в наличии только 3-хжильный кабель, зато сечением раза в 3 больше чем надо. Тогда это решение можно считать оправданным (вроде как весь подъезд - одна квартира).
     
  6. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Господа! Вы сообщение то читаете? "4 алюм.провода по 6 кв. мм". Насколько можно понять, на подъезд идет 3 фазы и PEN, т.е., стандартная ТN-С. В подъезде (если бы дом был новый), PEN должны были разделить на PE и N. Автор в электричестве не разбирается. Кстати, есть и такое распределение: фаза на подъезд. Сталкивался когда-то. И, если бы было такое распределение, сопротивление "0" вовсе бы не увеличивалось. Увеличивалось бы к-во проводов, идущее на этот дом. Впрочем, дом старый, и никакого разделения в нем быть не может. Если жильцы хотят реконструкцию, то, насколько понимаю, только за свои.
     
  7. b/u_elektrik

    b/u_elektrik Гость

    Скорее всего так.
    И сечение 6 кв. по алюминию приемлемо: на подъезд из 10-ти квартир, по 3 квартиры на фазу - порядка 19,5 Квт/3 = 6,5 Квт (220 В)на квартиру. Без электроплитвообще хорошо, да и при них , то же, более-менее, естественно не для "элитных квартир"...
     
  8. SFResid

    SFResid Гость

    Николай прав, он достаточно "понимает в электричестве". Если на подъезд идёт одна фаза - ток в нулевом проводе равен фазному, значит, и сечение требуется одинаковое; т.е при наличии 4-х жил - 2 на фазу, 2 на нуль.
     
  9. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Интересно, Вы можете представить, что какой-то идиот, в 4-х жильном кабеле запараллелил 3 жилы под фазу? Может не стоит строительных электриков считать настолько безграмотными?
     
  10. SFResid

    SFResid Гость

    Идиот и не такое может.
    Они, скорей всего, не безграмотные, а халтурщики. А идиот (или жулик) - тот, кто это принял. Но факт заключается в том, что это сделано.
     
  11. Сан Саныч - сан

    Сан Саныч - сан Заслуженный самостроитель

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1 669
    Лайки:
    128
    Электрики и маляры всё могут!
    У меня был случай подключения фазы на земляную клемму. А маляры все розетки красят, а потом божатся, что это не они.
     
  12. b/u_elektrik

    b/u_elektrik Гость

    ЭТО совсем не факт! Автор вопроса мерял напряжение между этими 4-мя проводами???, что бы утверждать что ОДНА фаза и не ТРИ.
     
  13. SFResid

    SFResid Гость

    Он так утверждает:
    и спрашивает, правильно ли это.
    Возможно, он просто заглянул в щиток и увидел, что 3 провода соединены вместе.
     
  14. b/u_elektrik

    b/u_elektrik Гость

    Да, уж... ТЁМНАЯ история! Впрочем, если дом постсоветской постройки - ВСЁ может быть!!! :shok:
     
  15. Yury

    Yury Гость

    Это 3 фазы и PEN. Ничего криминального. Если во ВРУ ставится общедомовой счётчик, на вводе PEN делится на PE и N. Если общего счётчика нет, то может не делиться. До этажных щитков PEN с разделением на квартирных вводах перед индивидуальными счётчиками. Проект экспертизу прошёл? Значит всё нормально. Если не прошёл, бывает такое, тогда читать ПУЭ.
     