1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Еле теплые полы - что делать?

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем vaza69, 23.01.2017.

  1. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Лучше по телеку, чем никак
     
    savva02 нравится это.
  2. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Ничего не изменилось.Наверное сбиты все настройки балансировочных клапанов. Как правильно их настроить. Они ручные. Как и какой сначала открывать, на сколько поворачивать?
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вы сначала все откройте полностью. Если через 4-5 часов ничего не изменится, напишите, будем дальше искать.
     
  4. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Хорошо
     
  5. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Экспериментировал по разному. Откручивал, закручивал подачу теплоносителя.У меня три контура 20 трубой,два из них в большой комнате и третий в другой комнате.Два контура 16 трубой в двух небольших комнатах. Так вот сейчас при температуре на котле 65 градусов,три толстых контура на обратке немного теплые, а два тонких заметно холоднее. Как правильно отрегулировать?
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Совпадает ли то, что эти две небольшие комнаты холоднее?
     
  7. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Да, холоднее
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Значит там слабая циркуляция в этих контурах. Попробуйте закрыть все остальные контуры и полностью открыть эти и часа 2-3 покачать только в эти комнаты. Если ничего не изменится, нужно будет искать засор именно в этих контурах, которые у вас 16 трубой.
     
  9. vaza69

    vaza69 Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белореченск
    Когда включал только тонкие контуры по отдельности, то они нагревались. А вот когда включил подачу на все, то эти два греют меньше чем остальные
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Значит производительность насоса слабенькая. Так как у вас насос адаптивный, он подстраивается под гидравлическое сопротивление системы, возможно всё же есть где-то засор по контурам.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Водяные теплые полы