1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Еще раз о правильной кровле

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Тюменец, 11.07.2005.

  1. Тюменец

    Тюменец Гость

    Рабочие заканчивают монтаж стропил и потому хочу еще раз удостоверится в правильности выбранного решения.
    Предлагаемая конструкция кровельного пирога :
    1. Металлочерепица
    2. Обрешетка 50х50 (все деревяшки обработаны Сенеж ОгнебиоПроф)
    3. Контробрешетка 50х50
    4. Гидроизоляция Ютафол Д сильвер. Может Ютакон лучше ???? Тайвек отверг из за слишком высокой цены.
    5. Стропила 60х200 с утеплителем УРСА между ними 150мм. Т.е. между гидроизоляцией и утеплителем остается вент зазор 2-4 см.
    В качестве утеплителя может все-таки лучше подумать над Роквулом ????
    6. Пароизоляция Ютафол-Н с герметичной проклейкой соединительной лентой.
    7. Отделка.
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Поздравляю, Ваше конструкция в порядке. Токлько между пароизоляцию и отделку рекомендую вложить или профил или рейку, что бы гвоздики или шурупы потолка не проникали через пароизоляцию (= повреждение паронепроницаемой способности), а только в рейку. Также это лучшее для монтажи инженерских сетей.

    ЯН РЫПЛ
    АО"ЮТА"
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  3. Тюменец

    Тюменец Гость

    Спасибо.
    А как насчет типа теплоизоляции ?
     
  4. Олег Титов

    Олег Титов Гость

    Заменил бы на любую паромембрану, ютафол сильвер Д, ибо в местах соприкосновения со стропилами и в тех местах, где в капиллярное отверстие попадёт ворсинка - будет неизменная течь. К тому же со временем капиллярные отверстия забьются мусором, пылью и тогда плёнка перестанет работать. Паромембраны типа Тайвек, Ютавек, тектотен, факро евротоп будут работать пока стоит дом(скупой платит.....нужное количество подставить)
    Далее Абсолютно неприемлемо утеплять стекловолокном. Вспомните, чем характеризуется стекло - правильно хрупкостью... А теперь представьте, что вы из этого хрупкого материала (расплава) тяните нить диаметром 2 микрона. Получается крайне хрупкая нить с громадным внутренним напряжением. При низкой температуре и повышенной влажности происходит разрушение нити, этот процесс называют - расстеклование! Материал даёт усадку от 25-50, а то и до 70 % от первоначального объема. Остатки "былой роскоши" будете вдыхать в виде стеклянной пыли.
    Далее с контрбрусом я согласен, если длина стропильной ноги не более 6.5-7 метров, а вот обрешётка из бруса 50х50 - лишнее. Обычно 25х100 - саморезом попасть проще, если черепица не идеальной геометрии. И крайняя доска 30х100.
    С уважением Титов Олег
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  5. Тюменец

    Тюменец Гость

    хм ... у нас за уралом с материалами чуток похуже, чем в москве, потому о названиях типа евротоп, тектотен у нас и неслышали.
    Тайвек слишком дорого, а вот возможно ли использование паромембранны ондубрисс ? Слишком непрочная она показалась на ощупь.
    2. Т.е. теплоизоляцию однозначно нужно делать из роквула ? Просто в наших магазинах его вроде не встречал ...
    3. Деревяшки уже все завезены и пропитаны, потому .. желательно ли дополнительно завозить доски под обрешетку или брусок 50х50 - не критичен.
     
  6. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если будет конструкция сделана таким образом, что есть интерес использовать суперпаропроницаемую мембрану, можно использовать материал или ЮТАВЕК 95 или ЮТАВЕК 115 (когда мембрана не будет соприкасаться с деревянным настилем а только со стропилами или также с утеплителем). Товар можно получить через efekt-eko.ru, где можно получить также информации о их дистрибьютерах. Ондубрисс для этого использовании не рекомендую.

    В случае использовании вышенаименованной мембраны потом в качестве утеплителя можно использовать любой тип минваты, т.е. также Роквул, также Урсу, также Исовер, также Нобасил.

    С уважением

    ЯН РЫПЛ
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  7. Тюменец

    Тюменец Гость

    www.efekt-eko.ru - не работает адрес
     
  8. Руслан

    Руслан Гость

    Про утеплитель:
    В данной конструкции крайне не рекомендую использовать УРСУ.
    1) Урса - стеклянная вата. Как она себя поведёт в дальнейшем здесь уже описывалось.
    2) Если Вы выбрали рулонную урсу (какая-нибудь М), то вы получите сползание утеплителя по скату. Если плитную, то она дорогая (Увеличение плотности стекловатного утеплителя достигается большим добавлением связующего -> удорожание).

    Я порекомендовал бы Вам какой-либо базальтовый утеплитель. Напрмер - Техно-лайт, Rockwool Лайт Баттс, и т.п. Это плитные утеплители, которые укладываются враспор между стропилами. Т.о. предотвращается "сползание" утеплителя. Насчёт Техно-Лайта - посмотрите на сайте компании "ТехноНиколь", скорее всего в Вашем регионе есть их представительство. У них этот утеплитель обычно всегда в наличии.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  9. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Извиняюсь, я забыл что этот адрес уже не работает, посмотрите на juta.ru

    ЯН РЫПЛ
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  10. Тюменец

    Тюменец Гость

    спасибо.
    Технолайт не подойдет (ширина 500) .. а у меня шаг стропил - 660.
    Остановил свой выбор на Лайт Баттс. В наличии есть в паре фирм.
    Какую гидроизоляцию можно использовать с этими плитами, т.е. обязательно ли заменять Ютафол Д сильвер на ЮТАВЕК или Ютакон ?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  11. Титов Олег

    Титов Олег Гость

    Ютакон пёнка капризная, аналог Ранка у Рукки, но не все умеют ей пльзоваться. Специфика такова на внутренний слой плёнки нанесена вискоза(мохнатая такая) она связывает пар и не дает капле образовываться, она не паропроницаема, применяется в основном на холодных не утеплённых кровлях. Для того чтобы конденсат не образовывался на тыльной стороне металлического листа.
    Лучше использовать Ютавек 115 либо 135 либо Факро Евротоп(в вашем регионе есть обязательно контора продающая мансардные окна это к ним) они дешевле.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  12. Тюменец

    Тюменец Гость

    Нашел в одной фирме Ютавек (в наличии нет, но привезут в течении 3 дней)
    Только есть одно но ... Потрогать ее не получится. Сначала деньги, а потом товар. В прайсе у них она значится как ветрозащитная пленка Ютавек - 25рубм2. Номеров точных не знают, но позвонив в Челябинск сказали, толи Ютавек-115, толи 80. Как думаете, это та самая Супердиффузионная мембрана или стоит поискать более надежных продавцов.
     
  13. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    или "Ютавек 95" или "Ютавек 115" можно для Вашего употреблении использовать. "Ютавек 80" использовать нельзя, так как это не гидрозащитна, но только ветрозащита без никакой гидрозоляционной способности.

    ЯН РЫПЛ
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  14. Титов Олег

    Титов Олег Гость

    Ютавек 115 - красный
    Ютавек 135 - черный с белым внутренним слоем
    Ютавек 80 - черный и внутри и снаружи - Ян прав использовать его нельзя.
    Обратите внимание на абревеатуру в накладной если она не совпадает с выше обозначенными приметами - сразу посылайте.
    Цена 25 рублей - цена на ветрозащиту!!
    С уважением Титов Олег
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
  15. Тюменец

    Тюменец Гость

    спасибо .. пожалуй съезжу сам в е-бург и куплю по данным приметам то, что нужно, чем покупать кота в мешке.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом