1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Для производства труб, используемых в бытовых и промышленных инженерных системах, сегодня применяется 2 основных материала — нержавеющая сталь и полиэтилен высокой плотности (PEX или PERT). Каждый из них имеет свои преимущества, и споры о том, что же лучше, не утихают. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Еще раз про гидроаккумулятор

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Абдурахман ибн Хаттаб, 16.05.2008.

  1. Абдурахман ибн Хаттаб

    Абдурахман ибн Хаттаб Активный участник

    Регистрация:
    09.06.07
    Сообщения:
    111
    Лайки:
    0
    Собираю схему водопровода.
    Хочу допольнительно в систему подключить ГА литров на 200-300 литров).
    (чтобы в случае чего была водичка в системе)
    У насоса Speroni 88/22 тоже есть свой ГА, но маленький.
    Вопрос в том, что насос будет находиться в подвале, а ГА придеться устанавливать в санузле.
    Расстояние от насоса до этого ГА примерно 1,5-2 метра.
    Как правилиьно надо подключать эти два девайса?
    Какие есть возможные схемы в моем случае?
     
  2. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Гость

    Перед большим - обратный клапан,и своё РД (подключить параллельно РД насоса).
    после насоса гребенку (тройник)для отбора воды на улицу
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Стесняюсь спросить - а зачем:
    1. обратный клапан?
    2. свое РД, да еще параллельно штатному?

    Опишите алгоритм работы этой системы.

    На какую улицу?
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Гарантия наличия воды 0,0%...
    Электричество может отключиться в момент, когда вода из ГА будет уже практически выбрана, а реле еще не включило насос...

    Чтобы был гарантированный запас воды надо ставить систему из 2 насосов и безнапорной емкости бОльшего объема, чем ты способен потребить, до включения насоса.
    Т.е. ставим насос, с минимальным ГА(только чтобы защитить насос от частых включений), для наполнения емкости, его управление будет производиться реле давления, реле сухого хода(на реле протока), посредством запираемого входа в накопительную емкость(типа туалетной арматуры).
    Ставим второй насос, с любым ГА, который будет нас снабжать водой в точках водоразбора.

    Смысл такой:
    1. Собрали систему, запустили первый насос.
    Она накачал воду в накопительный бак, поплавок закрыл входной штуцер, насос отключился по давлению(или по сухому ходу - отсутствию потока).
    Включаем второй насос и создаем в водоразборной магистрали давление.
    Система встала на дежурство.
    2. Начинается водоразбор - второй насос выкачивает воду из накопительного бака, поплавок открывает входную магистраль и первый насос начинает подкачивать воду в накопительный бак.
    3. Закончили водоразбор - второй насос восстановил давление в водоразборной магистрали и отключился, первый насос дополнил накопительную емкость и отключился.
    Система снова готова к работе.

    При этом первый насос, в зависимости от величины объема накопительного бака и первоочередных целей создания данной системы может быть: мощнее, равным или слабее второго насоса.


    Кстати, в баке 200-300л, полезной воды будет всего 70-140 литров. Имхо штука невыгодная - громадная по размерам и цене. Если нужен запас, то лучше безнапорная емкость. Но здесь, естественно, надо смотреть по обстоятельствам.


    Приемлимо.



    Вот так и подключай - после станции первым девайсом ставишь второй бак, при этом магистраль между ними максимального диаметра, чтобы снизить инеционность...
    Было бы лучше, если бы РД можно было бы установить именно на удаленном ГА...
    После второго ГА - обычная разводка любыми трубами, естественно магистраль лучше делать толстыми.

    В смысле?

    Я чего-то забыл, а какая у тебя глубина всасывания, динамический уровень воды, и растояние до насоса...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Насосы и насосные станции