Если на участке несколько построек, то необходимо у каждой делать контур заземления ?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Юрий, 11.02.2007.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    Подскажите пожалуйста.Если на участке несколько постоек, то необходимо у каждой делать контур заземления или можно проложить виесте с кабелем провод для заземления?
     
  2. Эркин

    Эркин Гость

    Здравствуйте , контур штука канительная ,, штыри надо забивать
    соединять между собой потом промерить все это я думаю обязательно если конечно хотите чтобы польза от него была
    так что подумайте сначала так ли он нужен
    если уж очень нужен то конечно делайте одного достаточно
    от всех построек провод потом к нему
    не забудте разделить "0" от заземления
    Успехов
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  3. ООО "СИАР"

    ООО "СИАР" Гость

    Здравствуйте. Для ваших построек вам достаточно одного контура заземления. Он в свою очередь должен быть присоединен к вводнораспредилительному устройству ВРУ от которого в дальнейшем по средствам 3-х, 5-и жильного кабеля доложны быть заземляны все токоприемники. Более подробную информацию вы найдете в ПУЭ(правила установки электрооборудования).
     
  4. Юрий

    Юрий Гость

    А можно ли для проводки заземления бронированным кабелем пользоваться не жилой кабеля, а его защитной оболочкой?
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  5. ООО "СИАР"

    ООО "СИАР" Гость

    Согластно требованиям ПУЭ, броня кабеля используется для защиты от механических повреждений и защитного заземления самого кабеля. Чесно говоря я не встречал 5-ти жильных бронированых кабелей. Выбор сечения заземляющего проводника строго регламентируется ПУЭ. Так что увы!
    Сечения РЕ-шин
    Сечение фазного проводника S (мм2) Наименьшее сечение РЕ-шины (мм2)
    До 16 включительно S,
    От 16 до 35 вкл. 16,
    От 35 до 400 вкл. S/2,
    От 400 до 800 вкл. 200,
    Св. 800 S/4,
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  6. Провод заземления НУЖНО проложить с вместе с кабелем.
    Броню кабеля нельзя использовать в качестве заземляющей жилы (лучше ВВГ в АС трубе)
    Контуры обязательны у каждой отдельностоящей постройки
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  7. Замира

    Замира Гость

    Ребята, о вы чём "Контур" заземления зто настолько древнее понятие со времён Царя Гороха , когда по периметру цеха прокладывали стальную полосу и от неё по кратчайшему пути подводили к станкам заземляющую жилу . Сегодня электроприборы имеющие металический корпус изготавливаются с заземляющей клеммой на вилке и соответствующие розетки . Корочев доме прокладвается кабель 3 х 1,5 или 3 х 2,5 желательно марки NYM одна из жил в нём желто-зеленого цвета это и есть "земля" . Далее, здесь внимательно , во дворе выкапываете яму метр на метр на метр, на дно опускаете стальной лист метр на метр толщиной 5мм или более в центре соединяете медную жилу сечением не менее 6 мм(квадрат) и ведёте к своему распределительному щитку. Всё.С уважением Рашит.
     
  8. VEMServis

    VEMServis Гость

    Процесс окисления и коррозия со временем сделает контакт медного провода со стальной плитой ненадежным...

    Заведите заземление полосой, привареной к контуру в здание. В полосе просверлите отверстие и соедините с медным проводом болтом.Место соединения покройте консистентной смазкой.А провод заводите в щиток.
    Сделайте контур у каждого отдельностоящего здания.
     
Похожие темы
  1. Sergey
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    4 997
  2. Никита
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    25 089
  3. Олего
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    8 273
  4. Виктор
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    10 862
  5. Сергей
    Ответов:
    25
    Просмотров:
    18 581
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление