    Ксения Гость

    Скажите пожалуйста, если прочность бетона задана класс В30, а фактически, после испытания на 28 сутки,прочность - класс В25, есть надежда что прочность бетона в будущем будет класса В30?
    и как это об`яснить?
     
  2. Игорь

    Игорь Гость

    28 суток- это при +20 градусах. Если холоднее - нужно больше ждать . Бетон может набрать и 120% прочности, ищите таблицы соответствующие.
     
  3. egurg

    egurg Активный участник

    Регистрация:
    25.09.08
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Прочность бетона во многом зависит от марки цемента и условий, в которых происходит набор прочности. Считается, что бетон достигает 100 % прочности при нормальных условиях на 28 сутки. Класс бетона, привезенного с завода, определяют на основании лабораторных испытаний "кубиков". И если через 28 суток класс бетона В25, то В30 никак не получить. Хотя некоторое время при определенных условиях эксплуатации бетон может набирать прочность, но очень малыми темпами, но все равно не наберет прочность до класса В30.
     
  4. Роман

    Роман Гость

    Как проверить фактическую прочность бетона которий используется для возведения фундаментов
     
  5. Роман

    Роман Гость

    Как рассчитать рабочую арматуру фундамента
     
  6. Игорь

    Игорь Гость

    позовите архстройконтроль или аналог. приедут, выстрелят в бетон. сообщат марку. Сообщат, какая фактически может быть марка - по их данным.
     
  7. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Может быть и наберёт В30 лет через сто.
     
  8. Якубов Уммет

    Якубов Уммет Активный участник

    Регистрация:
    04.03.09
    Сообщения:
    56
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Извините,Что ввязываюсь в полемику.Но , но читал про бетон,что за месяц он набирает только 70% прочности,а дальше медленнее но уверенно до 100%.Бетона 120% прочности не бывает.Это выпить можно даже 200% относительно смертельной дозы ,определенной нормами МИНЗДРАВА,и то потому ,что нормы составлены усредненно.А марка бетона не зависит от марки цемента (если конечно марка цемента не ниже марки требуемого бетона),вопрос количества цемента.
     
  9. Ксения

    Ксения Гость

    Спасибо Игорю, ответил на вопрос, и очень правильно, толкнул на мысль и дал развиться мыслям дальше :wink3:
     
  10. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Наберет при нормальных условиях твердения через месяц точно.
    Со временем марка увеличивается.. Пока зеленый а когда созреет будет готов. На 28 сутки уже 90% прочности. А раз есть 90 то это уже отлично. Для дома B30 это много B25 хватает... если конечно это не бункер))
     
  11. Игорь

    Игорь Гость

    спросите о прочности бетона у немцев - когда они не смогли перекрытие Киевского вокзала взорвать - оно приподнялось и опустилось назад. С Днепрогэсом провозились порядочно. есть таблицы - можно позволить себе не помнить такие вещи.
     
  12. Сергей

    Сергей Гость

    Можно увеличить марочную прочность поверхности бетона до марки М700-М800 при помощи полиуритановой грунтовки серии "Элакор-ПУ". Бетон однозначно не будет пылить и разрушаться лет 20.
     
  13. Следопыт

    Следопыт Активный участник

    Регистрация:
    20.08.09
    Сообщения:
    64
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Шлакощелочной бетон за несколько лет может набрать более 200% прочности от нормативной.
     