Естественная вентиляция подвала под жилым домом

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Андрей, 18.12.2011.

  1. Игорь

    Игорь Гость

    Вы спичкой как проверяли- подносили к вентканалу? Если да, то нужно перво-наперво проверить, не забит ли вентканал. Зимой ДОЛЖНА работать вентиляция из-за разницы температур. Разумеется, на место уходящего воздуха должен поступать свежий - он может поступать через неплотности окон и дверей, для этого и продухи. Они нормируются по величине, если у вас частный дом, то нужно два как минимум, на глазок 25х25 см сечением, должны быть регулирующие устройства- жалюзи, створки итп. Продухи хороши, если НЕТ вытяжного канала - через один входит воздух, через другой выходит. Если у вас вытяжной канал есть и он устроен через отапливаемый объем здания, возможно, достаточно устроить приточный канал, оканчивающийс приточным отверстием в нижней зоне помещения в противоположной от вытяжного отверстия стороне.
    В подвале вентиляция естественная всегда работает плохо, так что ей нужно помогать.
     