1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Фундамент под перегородки из газоблока, надо ли?

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем КВП, 13.03.2022.

Статус темы:
Закрыта.
  1. КВП

    КВП Участник

    Регистрация:
    13.03.22
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Урюпинск
    Дом жилой. Перегородки из газоблока толщ. 200 мм, об.вес 500 кг/м3.
    Полы планируются по грунту. Точнее щебёночная подготовка, керамзит, стяжка (50-100 мм, арм.сетка нужна-нет?), в сумме 650 мм.
    Для сведения: погонный метр такой перегородки весит 300 кг.
    Площадь опоры этого погонного метра - 0,2 кв.м.
    Таким образом давление от неё = 150 ГРАМ/см2
    Для справки: давление человека при ходьбе от одной ступни = 300...400 грамм/см2.
    Или можно поставить на стяжку?
     
  2. КВП

    КВП Участник

    Регистрация:
    13.03.22
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Урюпинск
    Пока что решили под стяжкой, на щебёночной подготовке, всё-таки залить бетонную ленту шириной 300 мм:
    Перегор.png
     
  3. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если перегородки несущие фундамент нужен.
    Если нет, то нет.
    Кирпич весит поболе.
     
  4. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Есть опасность, что из-за податливости (не достаточной жесткости) основания, перегородка из газоблока даст трещины. Не фатальные, конечно, но декор могут подпортить. Может дать трещины в местах примыкания. Может дать трещины не сразу, а потом.

    Кладку можно армировать. Газобетонную кладку, насколько я понимаю, армировать в принципе нужно.

    Армопояс по низу, с арматурой в нижнем поясе.
     
    Последнее редактирование: 07.04.2022
    КВП нравится это.
  5. КВП

    КВП Участник

    Регистрация:
    13.03.22
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Урюпинск
    Всем спасибо.
    Вопрос решён.
    Про "Несущие ПЕРЕГОРОДКИ" можно больше не рассказывать.​
     
Похожие темы
  1. zkrvova
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    3 628
  2. silva
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    10 171
  3. Александр
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    10 226
  4. Александр_Сергеевич
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    12 691
  5. Алексей1232123
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    3 388
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом