1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газколонка нева

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем malkov.vadim, 02.02.2013.

  1. malkov.vadim

    malkov.vadim Новичок

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ситуация в следующем.
    Зашел к знакомым и обратил внимание на черный потолок над колонкой и закоптившуюся гофру. Осмотрел колонку и заметил, что запал горит желтым пламенем, которое обращено вверх между радиатором и кожухом колонки. Поднес сверху руку и ощутил выход горячего воздуха, отсюда и копоть. Вопрос, как исправить и могу ли собственными силами, так как аварийка сможет только через несколько дней, потому что нет запаха газа, а спецов знакомых нет? Без горячей воды никак. Вариант с нагревом ведра на плите - край.
     
  2. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Разобрать колонку, снять теплообменник, помыть его от сажи. Снять горелку, очистить ее от пыли снаружи и внутри, помыть. Осмотреть и очистить от грязи форсунки. Разобрать запальник, почистить. Снять дымоход, осмотреть его, проверить тягу. Сможете?
     
  3. malkov.vadim

    malkov.vadim Новичок

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если не сложно то конечно. Обычно собираю в порядке разбора. А тяги если нет то только ЖКО я так понимаю?
     
  4. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    тягу проверяют в первую очередь,по правилам перед включением прибора-если её нет,все ваши промывки и прочистки не принесут результата.
     
  5. best996

    best996 Гость

    ВРАНЬЕ.дай заяку 04-нет тяги в.к.Аварийка через 40 мин.если есть много бытовок,то по-любому в течении суток.(незакрытая заявка).
    1.проверь тягу(скинь гофру-отверстие закрой листком бумаги).
    если прилипнет-ОК.нет - чистить дымоотводящий канал.
    2.если канал-ОК,то скорее всего забит радиатор-снять-промыть.
    3.прочистить трубку запальника и горелку
    4.собрать обратно.
    5.проверить датчик тяги(нагреть паяльником или поставить вместо гофры на выход из колонки сковороду"заткнуть выход",если через 1 мин. не отключается-меняй датчик)
    6.понятно,что пользоваться такой колонкой нельзя.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом