1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовая автоматика каре

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Анатолий, 21.01.2010.

  1. Анатолий

    Анатолий Гость

    Кто может подсказать как установить причину неисправности в работе електромагнитного клапана и термопары газовой автоматики КАРЕ.
    При отпускании кнопки тухнет запальник.
     
  2. Veterran

    Veterran Гость

    Если термопара расположена в пламени запальника, то искать надо в цепи термопара-обмотка ЭМ. Возможны обрыв, плохой контакт в местах крепления термопары и очень часто - замыкание обмотки на корпус. Так что нет иного пути, как последовательно глазами и авометром все проверить, как проверяют любую электрическую цепь.
     
  3. Анатолий

    Анатолий Гость

    спс. Не знаеш 0.02В это нормаально для термопары? или этого не достаточно?
     
  4. Veterran

    Veterran Гость

    Более чем.
     
  5. александр

    александр Гость

    Сколько лет автоматике? Головная боль ЭТОЙ автоматики - медные трубки: они окисляются. В следствии чего мусор (окисления) засоряют форсунку запальника, пламя горит слабо, термопара не прогревается ..... Снимите аккуратно трубку, которая идет к запальнику, просуньте в нее медную проволочку и подвигайте проволокой вперед-назад (почистите трубку). Потом высунув проволочку высыпте содержание трубки на ладонь, стол. Если высыпалось, значит трубку надо менять или еще хорошо чистить (можно чем то другим, просто проволокой чистил я )
     
  6. Анатолий

    Анатолий Гость

    автоматика новая,в работе с 09.2009г.,
     
  7. александр

    александр Гость

    Тогда для чего Вам гарантия??? Кажется пора воспользоваться. Только звоните в сервис Агроресурса, так надежней и они всегда помогут.
     
  8. Анатолий

    Анатолий Гость

    гарантия не катит.котел приобретен 5 лет назад,вернее приобретено было сразу 2 котла (есть еще новострой,превратившийся в долгострой).1-ый был установлен 4-ре года назад (автом.ЕВРОСИТ630),котлы 2-ух контурные,в августе по не понятной причине водогрейный контур розгерметизировался и водопровдная вода переполнила систему отопления. Дом частный,на чердаке росширительный бак.Обнаружил проблему когда в комнату с потолка начала капать вода.
    Вот и пришлось заменить 1-ый на 2-ой.Евросит проблем особых не создавал,а в этом стоит каре и вот такой с ним конфуз вчера случился.
    Сейчас отключил автоматику и греюсь без защиты.
     
  9. александр

    александр Гость

    Так 5 лет уже, а Вы автоматика новая,в работе с 09.2009г. А фитиль как горит? Должно быть три язычка пламени: вверх, вправо и ОБЯЗАТЕЛЬНО вниз на термопару. Иногда он не горит. Посмотрите в смотровое окно.
     
  10. Анатолий

    Анатолий Гость

    Он действительно не работал,стоял в упаковке.Три язычка горят,вроде-бы как положено.Да и термопара выдает 20мВ.
    Как бы все в норме,а результат вот такой.
    Есть вариант переставить полностью ЕВРОСИТ всборе, но надо
    дождаться теплых дней.Да и просто хочется победить,не привык быстро сдаваться.
     
  11. александр

    александр Гость

    А как котел подклечен: через шланг или метал. трубой? И есть ли на входе в дом "фланец" не помню как точно называется.
     
  12. Анатолий

    Анатолий Гость

    подключение через шланг.
     
  13. александр

    александр Гость

    Про термопару не ответили: вынимали её, прогорела или нет?
     
  14. Анатолий

    Анатолий Гость

    Нет,не вынимал.Эти ИЗГОТОВИТЕЛИ закрепили панель запальника одним винтом, но спрятали его так ,что легче болгаркой отстегнуть горелки и только после этого можно добраться.
    Еслибы прогорела ЭДС небылобы.Я так думаю.
     
  15. александр

    александр Гость

    На одном котле я все таки умудрился выкрутить этот БОЛТ, на другом пришлось откручивать все и вытаскивать горелки. Но в обеих случаях помогла чистка трубок, запальника и форсунки запальника (маленькая трубочка в запальнике с тоненьким отверстием). Крепил обратно: сверху вкрутил саморез по металлу с большой шляпкой.
     
Похожие темы
  1. Михаил
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    4 786
  2. Николай
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    6 916
  3. Александр
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    29 352
  4. сергей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    5 874
  5. геннадий48
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    3 627
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом