1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовая колнка отключается

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Олег, 15.04.2009.

  1. Олег

    Олег Гость

    Здравствуйте!

    У нас стоит газовая колонка Elektrolux. В последнее время она начала отключаться.
    Вызывали газовика, нам сказали что в колонке стоит газовый датчикб который срабатывает если угарный газ не уходит. Посоветовал прочистить дымоход. Вызывали трубочистов, нам сказали что дымоход работает и тяга хорошая.
    Возможно что датчик испорчен? в чём может быть неполадка?
     
  2. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Вполне возможно что в датчике тяге нарушился контакт.Берется вольтметр и мереется напряжение на датчике и делается вывод - исправен или нет. А он не греется при работе колонки?
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    проблемы дымохода мы проверяем иногда таким способом: тяга увеличивается если открыть в этой комнате окно или форточку. Если при таком действии колонка работает, значит чистите дымоход, если нет, значит проблема в другом.
    Один раз был такой случай, колонка работала только если не включена вытяжка. Всё оказалось просто. Колнке не хватало тяги в дымоходе, а включённая вытяжка просто перетягивала тягу на себя и колонка тухла. Вызвали трубочистов и всё заработало.
     
  4. best996

    best996 Гость

    мало подробностей.когда именно отключается?через сколько минут,секунд работы.причин отключения несколько и колонка какая,с запальником?с эл.розжигом.проверить тягу дымохода можно,сняв дымоотводящую трубу и прослонить лист бумаги(газеты)к входному отверстию дымохода(перекрыв его).если лист держится-то тяга достаточная.если падает,то слабая.датчик тяги можно,временно(только для проверки) замкнуть.если работает и тяга хорошая-виноват датчик.или его контакты.
     
  5. Rugi

    Rugi Гость

    где ставится газовые колонки когда проектируется жилой дом
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом