1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовая колонка neva lux 5513 работает несколько минут, затем выключается

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем дмитрий, 17.01.2011.

  1. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 664
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Давайте я Вам проще объясню.
    Открываете кран. Рычагом протока воды ставите количество воды(не тем-ру). А ручкой "регулировка мощности" подгоняете нужную Вам тем-ру. Это при условии что напор и давление хорошие. А при недостаточном напоре или давлении надо проток делать меньше, что бы колонка зажглась! Чем меньше делается проток, тем больше перепад между камерами вод.части(лягухи)!
    --------
    Напор и давление это разные понятия. Давление можно проверить и при маленьком напоре. Например держите пальцем излив на смесителе и достаточно слегка открыть воду, и Вы почувствуете давление. Кстати проверьте!
    А напор. Можно с ведра за одну секунду вылить 10 литров воды, а давление будет 0!
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 664
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Честно говоря я не совсем понимаю что здесь пишут. Может с модуляцией как то по другому? :scratch one-s head: img_316256_2.jpg
     
  3. Dont_lose

    Dont_lose Участник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давление мне нечем проверить, увы)но вчера фонтан в рожу хороший получил, когда ручка регулятора выскочила :smile3:
    Про поток и давление в курсе (и в части вакуумной техники и в электротехнике те же принципы) :smile3: В электротехнике ток - это аналогия потока жидкости, сопротивление-эквивалент сечения и длины труб (а по факту зависит от сечения и длины проводника), а ЭДС - "эквивалент" давления.

    Думаю, мы окончательно разобрались))
     
  4. Димыч

    Димыч Гость

    У меня тоже NevaLux 5513. Когда смеситель на ближней к колонке точке открыт вроде все ОК. Если дальние точки открываешь, а ближняя закрыта , - колонка то потухнет, то включится. Дома "грызут", что делать. Можно-ли уменьшить проток воды, при котором колонка еще не выключается? Хотя на вводе в дом стоит водонапорная станция. Давление держит в пределах 2,5 атм - 4 атм
     
  5. Dont_lose

    Dont_lose Участник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемый Димыч, а температура воды при этом нормальная? В каком положении сейчас рычаг регулировки протока? (см. картинку двумя постами выше). Если на 6 часов - то ставьте на 9 и проблема решится скорее всего.
    Еще, как вариант решения проблемы, можно реле давления на насосной станции подшаманить (уменьшить разность давлений), чтобы было не от 2.5 до 4, а от 3 до 4 например.
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 664
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Вроде или точно?
    Если колонка хоть от какого то смесители вкл-ся, то колонка не виновата(логически)!
    Ищите проблему в смесителях. Если колонка не новая, возможно причина в накипи. Для этого на выходе с колонки должен стоять фильтр(грязевик).

    Нужно! Но не на подаче воды в колонку, а на самой колонке

    6 или 9 не знаю, но проток меньше.

    :smile3:
     
  7. Dont_lose

    Dont_lose Участник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Несмотря на то, что обсуждение вроде как завершено, сообщаю новость: сегодня приходил газовщик, рассказал такое откровение из серии "невероятно, но факт": когда мембрану меняешь, если её поставить "как должна быть" (т.е. чтобы отверстия канала совпали с отверстиями в мембране), при штатном протоке - слабый нагрев воды. Газовщик немного повернул мембрану, теперь хороший проток и хороший нагрев. Сам он объяснить это явление не смог, но это не первый раз у них в службе :smile3:
    Кстати, взял всего 140 руб за вызов.
     
  8. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 664
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Да теоретически это не объяснить!
    В карты не предлагал сыграть? Не шулер? :smile3:


    Это только на данной колонке или?
     
  9. Dont_lose

    Dont_lose Участник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может быть и шулер))
    На всей НЕВЕ, я так понял, этот эффект есть.
     
  10. Светлана

    Светлана Гость

    У меня Нива 5514 стоит 5 месяцев до этого было все нормально сейчас при открытии воды колонка зажигается и сек через 20 тухнет, снова зажигается и так все время. Иногда некоторое время работает нормально. Давление газа в норме, воды тоже, лишь слегка перепадает давление но не сильно а так где-то 2,5-4 атмосферы. Регулировала подачу воды на минимум ничего не меняется. В чем может быть причина, может кто знает.
     
  11. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 664
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Вытяжка. Приток воздуха в комнату где колонка.
     
  12. Светлана

    Светлана Гость

    Вытяжка и приток воздуха все в норме, вчера поменяли батарейку стало чуть лучше, но как то воду прогревает плоховато сначало идет горячая потом опять холодная.
     
  13. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 664
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    А если не поверить?

    Т.е. тухнет?
    У колонки которой всего

    ничего кроме

    в голову не лезет!
    Подержите руку над работающей колонкой. Если тепло, то вытяжка/приток!
     
  14. светлана

    светлана Гость

    У нас есть накопительный бак на 1100 кубов: можно пользоваться водой напрямую через город, а можно через бак, заметели что это происходит когда работаем через бак, насос который подает воду стал странно работать все время без потребления воды то включается то выкльчается, такое впечатление что западает обратный клапан, позвонили сантехнику он тоже так подумал, вызвали прийдет после праздников. Починит тогда посмотрим, потому что после смены батарейки если мы питаемся не через бак а напрямую колонка работает нормально. Починит отпишусь.
     
  15. Dont_Lose

    Dont_Lose Гость

    Уважаемая Светлана,
    скорее всего в баке Вашем мембрана прохудилась. Или просто воздух вышел весь. Буквально месяц назад на работе решали такую же проблему. В нашем случае все решилось заменой бака на новый.

    Славик64

    По колонке: возможно не в тему, но..
    Был такой эффект: зимой колонка работала хорошо, а летом начинались
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом