1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовая колонка разжигается с большим запозданием

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем Денис Владимирович, 06.05.2019.

  1. Денис Владимирович

    Денис Владимирович Новичок

    Регистрация:
    06.05.19
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Йошкар ола
    Колонка zerten (аналог оазиса) на батарейках. Стала включатся с большой задержкой, 20-30 секунд после открытия крана. Тяга норм, давление воды хорошее. Батарейки новые, давление газа рабочее. Разжигается с опозданием. Искра не идет секунд 30. При появлении искры моментально разжигается без хлопков.
    Кто виноват и что делать? Грешу на мембрану.
     
  2. Rogabush

    Rogabush Участник

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Самара
    либо микропереключатель, либо мембрана.
     
  3. Денис Владимирович

    Денис Владимирович Новичок

    Регистрация:
    06.05.19
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Йошкар ола
    Не думал,что микрик. Выключатель или работает или нет. Но этот гаденыш включался через несколько секунд только. Замена микровыключателя помогла.
     